10kv变压器怎么调压
变压器如何调整
电压?
答:
调整的方法是“低往低倒,高往高调
。”如运行中的变压器分接开关在Ⅱ档位置,低压侧输出电压长期处于偏低时,分接开关应调到Ⅲ档(9.5kv);长期偏高时,应调到Ⅰ档(10.5kv)。因为变压器的高压绕组在低压绕组外侧,容易引出抽头。而且高压绕组的电流要比低压绕组小,分接开关的载流量小,开关需要的...
如何调10kv变压器
的电压
答:
——★1、变压器的一次侧,都设计有“分接头”的。以10KV变压器为例,
一次侧上下可以调节500V,即:9500V、10000V、10500V
。——★2、油浸式变压器有两种结构,即有载调压分接头,和无载调压分接头。【干式变压器的调压分接头】设计在变压器表面的高压侧。——★3、调节一次调压分接头时,应切断一...
变压器10KV
/400V的
调压
一个问题
答:
如果仍然感觉电压高,则副边电压就变成;400V = 100/,变压器调档位,这时,使输出电压回到你需要的数值;400V = 105/.45kV x 4/。如果;4,说明原边电压是 418x100/4.45kV。这个电压,如果副边电压是 418V,可以再继续上调档位,就基本回到了你的正常工作电压范围.5kV:
10kV
/。
调变压器
档位到10...
变压器10KV
/400V的
调压
一个问题
答:
可以这样考虑,变压器调档位,实际上就是改变了变压器的变比。你的变压器标准变比是:
10kV
/400V = 100/4,如果副边电压是 418V,说明原边电压是 418x100/4 = 10.45kV。
调变压器
档位到10.5kV,这时,变压器变比就变成10.5kV/400V = 105/4。如果,原边电压还是上述计算的10.45kV,则副边电压就变...
如何调10kv变压器
的电压
答:
以10KV变压器为例,
一次侧上下可以调节500V,即:9500V、10000V、10500V
。一般从双绕组变压器的高压绕组和三绕组变压器的高压绕组及中压绕组引出若干抽头,称它们为分接头。用以切换分接头的装置叫分接开关。变压器次级有中心抽头,对中心抽头来说两端电压绝对值相等,相位相反,任一瞬时均如此。
S9M 一500/10,
10千伏变压器
输出电压为430V,太高,现想调低为400V左右,怎 ...
答:
这个可以通过
调整
高压侧(
10KV
)的分接头来实现,分接头的一档:10500V;二档:10000V;三档:9500V。把开关拨到一档表示:高压在10500V时,低压输出400V 把开关拨到二档表示:高压在10000V时,低压输出400V 把开关拨到三档表示:高压在9500V时,低压输出400V 也就是,一档输出电压最低,三档输出电压最...
电力
变压器
低压侧电压偏低
怎样调节
节
答:
电力公用
变压器
一般为无载
调压
,在高压侧有三个档位,运行时一般放在二档,如果电压偏低,可调高一档,单相电压可提高10V左右。但这是运行人员的事,要开工作票,要有专人监护,调整后还要听变压器空载时是否正常,非专业人员千万不要弄,以免发生危险。
10KV
单相油侵
变压器
二次侧
如何调整
电压?
答:
调机器背后的分接开关
对于110kV/35kV/
10kV
三圈
变压器如何
对10kV侧进行
调压
答:
1、在
变压器
结构中很难实现,如果一定要实现,会增加很多成本。总不能把所有问题都要变压器来解决。2、35kV侧可以有开关。当需要
调整10kV
侧电压时,可以调整1
10kV
侧分接开关。此时,35kV侧的电压也会受到牵连,那么,再去调整它的分接位置,使其满足要求。很烦吧。3、如果,一定要
调10kV
侧的电压。最...
10kv
315kva
变压器
无栽调压分头
调压怎么
操作
答:
停电(断开低压断路器-断开低压隔离开关)-验电(无电)-停电(断开
10KV
断路器或负荷开关)-验电(无电)-挂10KV侧接地线或合上接地刀闸-打开分接头护罩,按铭牌标识
调压
,假设电压低,就把档位调到9500/400V所在档位;电压高的话就把档位调到10500/400V档位;调整完后最后测量一下直流电阻,防止分...