88问答网
所有问题
当前搜索:
100kva变压器接地电阻
电器的
接地电阻
标准值是多少?
答:
高压侧电压35kV变电所,在
变压器
门型架构上装设避雷针时,变电所
接地电阻
不应大于4Ω(不包括架构基础的接地电阻)。 2. 配电电气装置的接地电阻 (1)工作于不接地、消弧线圈接地和高
电阻接地
系统、向建筑物电气装置(B类装置)供电的配电电气装置,其保护接地的接地电阻应符合下列要求。 1)与建筑物电气装置系统电源...
变压器
为什么要三位一体
接地
答:
根据技术要求,3~10kV配电
变压器
的高、低压侧都应靠近变压器装设防雷避雷器,保护变压器正常运行。Y5 W5-12.7型氧化锌避雷器5kA下的残压不大于50kV,避雷器的等值电阻为10Ω。一般配电变压器的工频
接地电阻
小于或等于4Ω,最大不超过10Ω(10Ω适用于
100kVA
及以下的配电变压器),它和避雷器的等值...
变压器
的
接地电阻
是多少
答:
变压器
的
接地电阻
正常值是6欧姆及以下
变压器接地电阻
多少正常
答:
而普通变压器的零序磁通是沿着漏磁磁路流通,所以Z型
接地变压器
的零序阻抗很小(10Ω左右)。按规程规定,用普通变压器带消弧线圈时,其容量不得超过变压器容量的20%。Z型变压器则可带90%——
100
%容量的消弧线圈,接地变除可带消弧圈外,也可带二次负载,可代替站用变,从而节省投资费用。
10kV
变压器接地电阻
是多少
答:
10kV
变压器接地电阻
为4欧姆。我国电力系统中,的6kv、10kv、35kv电网中一般都采用中性点不接地的运行方式。电网中主变压器配电电压侧一般为三角形接法,没有可供接地电阻的中性点。当中性点不接地系统发生单相接地故障时,线电压三角形仍然保持对称,对用户继续工作影响不大,并且电容电流比较小(小于10a)时...
如果零线和地线接反的后果
答:
你先与火线接反了的话,一般来说是没有危险的插座上是不会有影响的,一头接的是连线,一周接的是火线交流电不分正负哪头接哪头也行,但是开棺就不行了,开棺必须是火线进去控制线出来接灯,然后灯再接零线,这样在你的开关断开的时候,灯上面是不带电的,接反了开关关闭灯是带电的,对那种节能...
变压器
外壳
接地
电流多少合格
答:
变压器的三相负荷应力求平衡,不平衡度不应大于15%,只带少量单相负荷的三相变压器,零线电流不应超过额定电流的25%,不符合上述规定时,应将负荷进行调整。不平衡度的计算式为:相线不平衡度=(最大电流-最小电流)/最大电流X100 零线不平衡度=零线电流/最大电流X100 比入
100KVA变压器
,额定电流144A,...
1250kⅤa
变压器
中性点用
接地
多大电缆?
答:
按规程一般用的槽钢做接地干线,因此
变压器
中性点接地电缆的电阻应不大于40*4槽钢的电阻。一般用95MM2的单芯铜线连接到接地母线上即可(我公司几台变压器1250-2000干变均如此)。和变压器容量关系不大,不过规程对
接地电阻
的要求却有不同,变压器小于
100KVA
,要求10欧姆,而大于100KVA为4欧姆。你方便的话...
国标电子设备对地阻抗是多少
答:
14.7.5.2 电子计算机的三种接地装置可分开设置。如采用共用接地方式,其接地系统的
接地电阻
应以诸种接地装置中最小一种接地电阻值为依据。若与防雷接地系统共用,则接地电阻值应≤1Ω。参照《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第11、12、22及23章的相关规定,在常规情况下:2)配电
变压器
位于建筑物外部时,低压电缆在...
家用照明线路把零线省了,利用自造地线行是行但电压好像低我带亮了个...
答:
就是家电的外壳和插头的上插连接,外面来的接地线和插座的上插连接,把家电的外壳和大地可靠连接,实现用电的安全保护。接地线和零线不能混用:1、零线和
变压器
的中性线是直接连接的,和火线直接构成回路,没有压降损失;2、零线和中性线
接地电阻
要求很高,
100KVA
以下变压器的接地电阻不能高于10欧姆,100...