变压器
低压则先上电会么样
答:
不会怎么样,低压侧输入10KV电压,高压侧会输出110KV电压,相当于把原来的降压过程转变为升压。
1000
KVA的
变压器
,1000KV变
380V
低压侧要配多大的线
答:
额定电流I=S/1.732U=
1000
/1.732/0.4=1443A 300—500平方毫米以上的铜线。选择导线的三个原则:1)近距离和小负荷按发热条件选择导线截面(安全载流量),用导线的发热条件控制电流,截面积越小,散热越好,单位面积内通过的电流越大。2)远距离和中等负荷在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导...
变压器380V
输入
1000V
输出怎样绕?
视频时间 380:10
220V电压下
1000
W的功率
变成380V
电压下的功率是多少?
答:
如果是纯阻负载,理论上,使用
380V
供电其功率可达2983W。(单相380供电)
45千瓦 DC
1000变
AC
380V
光伏逆变器价格是多少?
答:
45KW的价格大概在9000元左右。45 KW的逆变器肯定是走的三相电,也就是
380 V
,根据品牌价格也有区别,但是基本上在0.2元/W左右,价格不会高于这个9000。
10k
v1000
kw干式
变压器
额定电流是多少?(
变380v
三相)谢谢
答:
你说的是一次电压为10KV,二次电压为0.4KV的
1000
KVA干式
变压器
。该变压器的一次额定电流为:Ie=1000KVA/(1.732×10KV)=57.74A;该变压器的二次额定电流为:Ie=1000KVA/(1.732×0.4KV)=1443.38A;
进
变压器变成380v
电压,最低需要三条
1000v
电压,还是三条1万伏电变成?
答:
一般都是三条1万V的,你可能注意到路边的变电站都有10kV字样,那就是1万
V变
电站了,送到下一级用户站就
变成380V
三相电,所以1万V也是3相三线了,还有可以追问,希望能帮到你
容量为
1000V
A
380V
220V变6V12V24V36V的单相
变压器
我用220V变36V带100W...
答:
灯的总容量不能大于变压器的容量 灯100W 即100VA
变压器1000V
A 1000/100=10个灯 算出来:理论上最多10个灯,但考虑到变压器的质量,持续发热容易烧,一般取80%这样比较合理:即:8个 100W的灯这样比较合理。
焊接
变压器1000
kva 1次侧为
380v
单相 二侧测10v请问二次电流?怎么换算...
答:
能量守恒定律,U1I1=U2I2 I2=U1I1/U2=KI1 K为变比,I1为一次侧电流 U1=
380V
, U2=10V K=U1/U2=380V/10V=38 所以 I2=38I2
10K
V变380V变压器
从小到大型号和规格?
答:
10KV电力
变压器
的型号有S11等容量有50-1250kv不等。变压器的规格型号:1、按电压分
1000
KV、750KV、500KV、330KV、220KV、110KV、66KV、35KV、20KV、10KV、6KV。2、按设计节能序列分SJ、S7、S9、S11、S13、S15。3、按容量来分:50KVA、80KVA、100KVA、125KVA、160KVA、200KVA、250KVA、315KVA,400...