高压配电室消防配备要求
变
配电室消防设施配置
答:
4. 变压器室之间、变压器室与配电室之间,
应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙
;5. 油浸变压器、多油开关室、高压电容器室,应设置防止油品流散的设施。油浸变压器下面应设置能储存变压器全部油量的事故储油设施;6. 应设置火灾报警装置;7. 应设置与锅炉、变压器、电容器和多油开关等的容量及建筑规...
配电室用什么灭火器配电室设计规范
要求配电室
有辐射吗
答:
再来看配电室的设计规范要求。
高压配电室应避免设置可开启的自然采光窗,窗台高度不应低于室外地面1.8米
,低压配电室则可设置可开启的自然天窗。配电室的门应向外开启,且相邻配电室之间的门应能双向开启。此外,配电室的
门窗应防止雨、雪、蛇、鼠等小动物进入
,且长度超过7米的配电室应设有至少两个...
配电室用什么灭火器配电室设计规范
要求配电室
有辐射吗
答:
二、配电室设计规范要求1、高压配电室不能安装能打开的自然彩光窗,窗台不能低于室外衬垫1.8米
,低压力配电室可以安装能打开的自然天窗。配电室街的一边不能开窗。2、变压器室、配电室、电容器室门应向外打开。相邻配电室之间有门的时候,这门必须能双向打开。3、配电所每个房间经常打开的门窗不能直接...
1997年
配电室消防标准
答:
应设置宽度不小于1m不燃烧体的防火挑檐
;3.可燃油油浸电力变压器室的耐火等级应为一级,
高压配电室的耐火等级不应低于二级
,低压配电室的耐火等级不应低于三级,屋顶承重构件的耐火等级不应低于二级;4.不带可燃油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,可设置在同一房间内;5.高压配电室宜设不能开启...
高压配电房
应
配置
什么样的自动灭火系统?
答:
特殊重要设备室应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统
,特别是高层建筑配电房是强制要求做气体自动灭火系统。目前配电室的气体灭火产品一般选择的是七氟丙烷、IG541,也有部分小型配电室选择超细干粉灭火系统。至于具体选择哪种灭火器或气体灭火系统,最好还是找专业公司咨询一下,有个念海消防可以问问。
110KV变电站怎么
配备
灭火器?
答:
您好亲~1. 根据110KV变电站的规模和特点,选择适合的种类和数量的灭火器进行
配置
,一般建议选择干粉灭火器、二氧化碳灭火器和水基灭火器。2. 在变电站的关键部位,如变压器、
配电室
、开关控制室等处放置灭火器,确保在火灾发生时能够及时拿到灭火器进行灭火。3. 组织人员进行灭火器使用和
消防
知识培训,提高...
电气工程知识:
配电室消防
安全管理规定有哪些
答:
配电室消防
安全管理制度 一、安全责任人员应规定填写记录,定期对配电室设备进行检查维修、保养。二、安全责任人员要坚守岗位,加强巡视注意观察电压负荷情况发现问题及时处理解 决。三、维修人员维修设备、线路时,必须遵守安全操作规程,不准违章作业。四、配电室内严禁吸烟。五、配电室必须
配备
足够灭火器材并...
高压配电室
的设计
要求
及规范
答:
4.10 对有关专业的
要求
4.10.1 可燃油油浸电力变压器室的耐火等级应为一级。非燃(或难燃)介质的电力变压器室、
高压配电
装置室和高压电容器室的耐火等级不应低于二级。低压配电装置和低压电容器室的耐火等级不应低于三级。4.10.2 有下列情况之一时,变压器室的门应为
防火
门:(1)变压器室位于...
配电室消防要求
和规定
答:
一、
配电室
人员要加强责任心,做好
防火
、防盗、防灾害事故工作,发现隐患及时汇报。二、工作人员需持证上岗,并按
要求
安全操作设备。三、加强对设备的日常巡察检查,及时维护维修,保障设备安全运转。四、配电室门口应挂有“配电重地,闲人免进”等标志牌。五、不准把易燃、易爆危险品带入配电室,不准...
变
配电室消防要求
答:
1.应设置符合 GB 50140
要求
的适用电气火灾的
消防
设施、器材,并定期维护、检查和测试。现场消防设施、器材不应挪作他用,周围不应堆放杂物和其他设备。2. 灭火器的定期检查、维修、报废和更新应符合如下要求:a)按 GB 50444 的要求,每半月对灭火器的
配置
和外观至少检查一次;b)达到 GA 95 规定的...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10