高压计量
及负控管理终端的
接线图
电力
答:
高压计量
及负控管理终端的
接线图
如下图:高压计量:高压计量箱是电压电流组合
互感器
。而组合互感器配带仪表箱,俗称高压计量箱,该系列产品用于50-60HZ的交流三相系统网路上,其电压等级有35KV、10KV、6KV。产品通过V/V连接组成三相电能测量装置。仪表箱能够作分离安装,以便安全及容易抄表,也可装在箱体...
高压计量
,电压是Y接法的,电流是两个
互感器
的,对电子式高压电表的
接线
怎...
答:
那就是三相三线互感式的电表的,下图是经过电压
互感器
,电流互感器的
接线图
。
10KV三相四线
高压计量接线
答:
一般用三相三线的。关键看电流
互感器
的个数及电压互感器的型号;三相三线的电度表是接A,C二相电流互感器,及电压互感器(10/0.1)0.2。三相四线电度表是接A,B,C三相电流互感器,及电压互感器带√3( 10/√3/0.1/√3/0.1/3) 0.5/6P.
接线
如图:VV解法的电压互感器是不行的,VV是二个...
高压计量
,电压是Y接法的,电流是两个
互感器
的,对电子式高压电表的
接线
怎...
答:
9 ,电表的2 5 8分别接三相火线,电表10 11接零线。如果是直接型的就把a相
互感器
的s1和a相火线一起并入接电表1,s2接入3,b相的互感器s1和b相火线并入电表4 ,s2接入6,c相的互感器s1和c相火线并入电表7,s2接入9,10 和11还是接零线,此时一定要记住互感器不能接地。现在直接型的电表
接互
...
3个单项电表。3个
互感器
。怎么
接线
答:
3个单项电表。3个
互感器接线图
如下:接线图 直接式的接线比较简单,编号从1到10,只看到底部的7个接线柱,其实还有2、5、8三个接线柱,只不过这三个接线柱和147用连接片短接了,所以不需要再接线。这种直接式的三相四线电表的接线顺序是:147接三相电源的进线,369接出线,最后的10接进出的零线。
电流
互感器
的
实物接线图
,附三相四线电表
答:
三相电表,主要
计量
的是380V电压的三根火线的“耗电量之和”,主要用在关口电能计量,工矿商业企业等大的用电单位,一般都在
高压
线路里。三相四线制系统特点是:电源变压器中性点接地,保护零线(PE)与工作零线(N)共用(简称PEN)。适用于三相负荷基本平衡场合,如果三相负荷不平衡,则PEN线中有不平衡电流...
变压器
计量
电表互盛器终端表安装
接线图
答:
这是一个比较常用的带
互感器
电表,原理图如下:
10kv电流
互感器
和电压互感器的安装及安装原理
答:
高压
电压
互感器
和电流互感器的
接线图
如下 电流互感器的原线圈是用粗导线绕成,其匝数只有一匝或几匝,因而它的阻抗极小。原线圈串接在待测电路中时,它两端的电压降极小。副线圈的匝数虽多,但在正常情况下,它的电动势E2并不高,大约只有几伏。由于I1/I2=Ki(Ki称为变流比)所以I1=KiI2。...
10千伏
高压计量
箱
接线
七个
桩
头分别是 a1 c1 a2 c2 as1 cs1 公用桩头...
答:
a1、c1 是A、C相电流
互感器
输入端, a2 c2 是输出端。as1 cs1 是V电压互感器的A、C相电压端,公用
桩
头是A、C相电压互感器的公用端。
电压
互感器接
法 (三角形开口电压)
答:
vv、yy、yy△都是三相电压测量时的
互感器接
法。都可以用于
计量
或保护。vv指原边和副边都是v型接法。yy指原边和副边都是y型接法。yy△指原边为y型接法,副边为双绕组,一个绕组为y型接法,另一绕组为△接法。三相电压互感器相当于三个单相电压互感器的组合。三角开口电压是指副边绕组类似...