88问答网
所有问题
当前搜索:
风管桥架水管安装规范
通风空调
规范
中对
管道
大小的支吊架距离是怎么规定的?
答:
6、吊杆位置应准确,杆身应垂直,横旦应平整
。7、
风管穿墙或楼板时应有保护套管
,并必须做防火封堵。
8、风管不宜安装到与天花板接触
。9、风管穿出屋面应有防水渗漏措施。10、如需在地面安装风管,也要用金属支架制成悬挂结构。11、长度>500mm的支管和风口连接时,应采取加固保护措施。12、防火阀、...
地下室
管道
,
桥架
,
风管安装
顺序
答:
当桥架与风管、水管位置相交叉时,桥架应敷设在它们的上方,同时注意避免通过喷淋头上方
,当桥架与风管、水管位置平行时若位置许可则两者间距保持在30cm左右为宜。管道外壁(或保温层的外表面)距墙面或沟壁的距离不应小于0.15m,距柱、梁之间的距离可为0.05m,各种管道外壁(或保温层外表面)之间...
风管
与
桥架安装
位置有没有要求?上下有无要求?
答:
安装位置没有要求
。桥架安装根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气管线等设置情况、方便维修,以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路线。在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如需利用综合管廊架设时,则应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,...
各种管线支吊架
规范
总结
答:
一、电气桥架支吊架规范 水平安装的桥架,间距通常控制在1.5至3米之间,而垂直安装时,间距不超过2米
。吊架安装时,务必使用直径不小于8mm的圆钢,每20米设置防晃支架,分支点和首尾0.3至0.5米处需增设固定支架,确保管道稳定性。二、通风空调风管支吊架 风管安装时,直径小于400mm的水平风管支架间...
风管
与
桥架安装
位置有没有要求?上下有无要求?
答:
f. 吊顶内桥架定位,由于净高较小,必须与其他专业施工人员协调
。避免与风管、大口径消防水管、喷淋主管、冷热水管、排水管和吊顶内的空调、排风设备发生矛盾,减少不必要的返工。g. 水平敷设的桥架(电缆隧道、技术层等除外)安装高度(下弦)不宜低于2.5m。h. 在有坡度的场所安装桥架,桥架坡度宜与建筑...
地下室
管道
,
桥架
,
风管安装
顺序
答:
以确保其不会漏风或下垂。综上所述,地下室管道、桥架和风管的安装顺序是先
安装管道
,然后
安装桥架
,最后
安装风管
。这个安装顺序的设计是为了确保各个系统之间的协调和顺畅,从而保证建筑物的正常运行和使用。在实际操作中,需要遵循相关的
规范
和
标准
,以确保安装质量和安全性。
桥架安装标准
是什么?
答:
1、电缆
桥架
敷设在相关专业各种管线较为集中的技术层和走廊上部的吊顶内时,桥架与
给水管道
、
风管
之间的距离往往不能满足
规范
的要求,在需要进行维护时,不便于打开桥架的盖板。
安装
过程中,如不提前做好相关专业的配合及有关专业管道的技术数据,是很难进行控制的。关于此项工作,我们是否可以提前画一简图...
风管
水管
电管的
安装
顺序
答:
当
桥架
与气管、
水管
相交时,应将桥架架设在气管、水管之上,同时注意避免穿过喷头。当桥架与气管、水管平行时,在位置允许的情况下,气管、水管之间的间距应保持在30厘米左右。
管道
的外壁之间的距离(或隔热层的外表面)和墙的墙或沟不应小于0.15米,柱和梁之间的距离0.05米,和各种管道的外壁之间的...
桥架
与
风管
平行
安装
,风管1600*400,侧风口800*320,桥架与风管距离60cm...
答:
根据《[GB50303-2002]建筑电气工程施工质量验收
规范
》规定,
桥架
与各种
管道
的最小净距。因是排烟
风管
,按表查应套一般工艺管道即可,所以平行距离600mm大于400mm,是符合规范的可以执行。希望对你有帮助。
抗震支架
安装
要求有哪些?
答:
3、
水管
综合管5-6管:
规范
侧向间距是12米,规范纵向间距是24米;设计侧向间距是6-9米,设计纵向间距是12-18米。4、
风管
:规范侧向间距是9米,规范纵向间距是18米;设计侧向间距是6-9米,设计纵向间距是12-18米。5、
桥架
:规范侧向间距是12米,规范纵向间距是24米;设计侧向间距是9-12米,设计...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
桥架和水管上下规范
水管走桥架上面规范要求
水电施工验收规范GB50
桥架和水管交叉上下规范要求
风管与桥架安全间距
电缆桥架与消防管道安装规范
桥架标准GB2023最新版
桥架防晃支架安装规范要求
桥架与水管平行安装规范