88问答网
所有问题
当前搜索:
电缆桥架与消防管道安装规范
桥架与消防水管
距离
答:
《建筑电气工程施工质量验收
规范
》(GB50303-2015)有下述规定:
消防管道
是在管道外皮距离梁下50mm的位置敷设的。梯架、托盘和槽盒
安装
,当设计无要求时,梯架、托盘和槽盒即支架安装应符合规定,配线槽盒与水管同侧上下敷设时,宜安装在水管的上方。
电缆
从底部引出和从侧面引出的
桥架
。它们的高度和宽度...
桥架
在
消防管道
的上方还是下方?
答:
消防管道
在上方。《建筑电气工程施工质量验收
规范
》(GB50303-2015)有下述规定:消防管道是在管道外皮距离梁下50mm的位置敷设的。梯架、托盘和槽盒
安装
,当设计无要求时,梯架、托盘和槽盒即支架安装应符合规定,配线槽盒与水管同侧上下敷设时,宜安装在水管的上方。
电缆
从底部引出和从侧面引出的
桥架
。...
电缆桥架
可以
安装
在
消防水管
下方吗?
答:
该桥架不可以安装在
消防水管
下方。根据《建筑电气工程施工质量验收
规范
》的规定,在
电缆桥架安装
过程中,严禁在消防水管下方、上方或穿过水管。因为消防水管可能会发生渗漏,导致电缆桥架被水浸泡,影响电力传输和设备运行。此外,如果电缆桥架穿过水管,可能会对水管造成损害,影响建筑物的供水系统。
消防栓管道
能否与
桥架
交叉敷设?
答:
必须要敷设在电气线槽(桥架)上方时要达到以下条件(限于交叉):线槽上皮与管道保温外侧下皮保证有效操作距离即线槽宽度在400mm以内的安全间距250mm,600mm以内的安全间距320mm,800~1000mm的安全间距450mm。
消防栓管道
,消防喷淋管道和
电缆桥架
相互交叉
安装
:在施工中,有压管让无压管,小管让大管。消火...
消防水管
与
桥架
在交叉时能从桥架上方过吗?依据
和规范
是什么?
答:
桥架安装
根据建筑平面布置图,结合空调
管线和
电气管线等设置情况、方便维修,以及电缆路由的疏密来确定
电缆桥架
的最佳路线。在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如需利用综合管廊架设时,则应在
管道
一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,则需自设立(支)柱...
消防管道
,热力管道
和桥架
能在一个水平面吗?
答:
可以,需要保持一定的水平距离。
电缆桥架与
一般工艺管道平行架设时不小于400mm。电缆桥架与热力管道平行架设,热力管道有保温层时不小于500mm,无保温层时不小于1000mm。
消防管道
与热力管道间距不小于100mm,不小于管道直径。
消防
总管能与强电
桥架
一样高吗
答:
消防
一般
安装桥架
或
管道
,特殊情况下可以部分共用弱电桥架。 防火等级是一样的,使用线槽是范要求,主要是防干扰和维护的。敷设在桥架中的线不需要再另外穿管了,只有出线槽时需要穿管。 强、弱电应该分井敷设,如果共用电井,也一定不能同桥架。
强电
桥架
允许走
消防管
下吗
答:
《JGJ-16-2008民用建筑电气设计
规范
》中第8.10.9
电缆桥架
不宜敷设在腐蚀性气体
管道和
热力管道的上方及腐蚀性液体管道的下方。当不能满足上述要求时,应采取防腐、隔热措施。设计规范如此说明,强电桥架最好不要走在
消防管
下方,否则会很麻烦。施工现场也是尽量避开消防管的下方的。
电缆桥架安装
要求
及规范
指导?
答:
1.
电缆桥架
作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的
规范
指导,个生产厂家的规格程式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据弱电各个系统缆显得类型、数量,合理选定适用的桥架。(1)确定方向:根据建筑平面布置图,结合空调
管线和
电气管线等设置情况、方便维修,以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路由。在室内,尽可能沿...
弱电
桥架
敷设不能从
消防管道
下面敷设的规定是在哪个
规范
中的哪一条?
答:
根据《民用建筑电气设计
规范
-JGJ16-2008》中第8.12.9条:
电缆桥架
不宜敷设在腐蚀性气体
管道和
热力管道的上方及腐蚀性液体管道的下方。当不能满足上述要求时,应采取防腐、隔热措施。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
桥架与消防水管交叉安装规范
电缆桥架消防管道距离规范
消防管道和电缆桥架规范
桥架安装规范新标准GB
桥架与消防水管平行安装规范
消防管与桥架上下安装规范
消防管道和桥架谁让谁
电缆桥架安装规范2023最新版
桥架能不能走水管下方