雷达液位计显示回波丢失
雷达液位计显示
E14是什么意思
答:
1
安装问题
,造成安装问题的原因也很多,例如:位置、接管、方向等,判断是否安装问题的方法可根据“现场显示的回波曲线”判断,另一个直接的方法,如仪表可取下,可把仪表取对准外部障碍物判断。雷达波能量无法发出或入射角与障碍物不垂直等均可影响回波强度。对现场工况没了解清楚也可能造成。2 蒸...
导波
雷达液位计
工作原理
答:
导波
雷达液位计
是依据时域反射原理为基础的雷达液位计,导波雷达物位计发出高频脉冲沿着导波组件传播,当雷达波遇到被测介质时,由于介电常数发生突变,引起部分脉冲波的反射,并沿着导波组件还回。由于雷达波的传输速度是恒定的,所以雷达物位计只要计算出发射与接收雷达波的时间间隔,就可以计算出液位空高...
雷达
上spd有负数是什么意思
答:
雷达故障
。当液位计显示负数时,说明雷达液位计探头没有收到回波,如果回波曲线图是直线,此时请排查雷达液位计是否接地,排查雷达液位计天线部分是否被介质堵塞污损,清洁干净可正常工作。
雷达液位计
无
显示
是什么故障 雷达液位计不读数是怎么回事
答:
1、供电不正常
。如果生产现场发现雷达液位计在液位升到一定值后变化非常缓慢,应该立即检查雷达液位计的供电情况是否正常,相关工作人员也要在日常的维护中,详细检查雷达液位计的通电情况,通电后有无正常输出。液位变化缓慢或者根本没有变化,需要在第一时间检查设备的保险丝是否烧坏,如果并无电流输出,则...
雷达液位计回波
抑制什么意思
答:
雷达液位计回波
抑制是为了消除测量范围内的固定物的干扰,优化参数。是空罐则可做满量程抑制,有液位则通过观察包络线做抑制高于干扰点或高于真实液位0点5m处5。
北京古大
雷达液位计
gdrd56一直报e14什么故障
答:
客户您好,
显示
E14是
回波
弱的意思,即
雷达
发射波出去,反射回来被收集的信号很弱。
出现
类似原因如下,罐子内部障碍物较多,例如搅拌,罐底不平,内置管道等。详情请联系北京古大技术部热线010-89759332。
雷达液位计
的注意事项
答:
1、安装
雷达
物位计时,应避开进料口、进料帘和旋涡,因为介质在注入时会产生幅度比被测
液位
反射的有效
回波
大得多的虚假回波。同时,旋涡引起的不规则液位会对微波信号产生散射,从而引起有效信号的衰减,所以应避开它们;2、对于有搅拌器的容器,雷达物位计的安装位置不要在搅拌器附近,因为搅拌时会产生...
雷达液位计液位显示
不动是怎么回事厂里用的雷达液位计
答:
大约有三种情况: 1.容器进料时,导波
雷达
离进料口太近。这个情况可以改变导波雷达的安装位置来避免; 2.容器即将空时,导波雷达的探头顶端和
液位
分开,雷达波从探头顶端直接被反射回来,常常也会
出现
一个跳变,这个情况重新做好补偿曲线会有帮助; 3.容器内在探头附近有个障碍物(金属突起或安装了其它...
科隆
雷达液位计
2200故障
答:
系统
显示
错误消息。科隆
雷达液位计
2200故障由于是数据存储结束前电源被切断导致的,系统显示错误消息。需要进行校验、复位、重新校准。雷达液位计属于通用型雷达液位计,它基于时间行程原理的测量仪表,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。
想知道佑富
雷达液位计
盲区是什么意思?
答:
也叫死区,就是超声波物位计测量不到的一段距离。超声波物位计在发射超声波脉冲时,不能同时检测反射
回波
。由于发射的超声波脉冲具有一定的时间宽度,同时发射完超声波后传感器还有余振,期间不能检测反射回波,因此从探头表面向下开始的一小段距离无法正常检测,这段距离称为盲区。相同量程的产品,盲区越...