88问答网
所有问题
当前搜索:
零序电流保护动作原因
零序保护
的原理和作用是什么?
答:
2、
零序电流保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零
。3、在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零,因此,零序电流互感器的
二次侧绕组无信号输出,执行元件不动作
。4、当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序电流互感器的...
零序保护
是怎么回事?
答:
对于电缆线路的单相接地
保护
,一般采用
零序电流
互感器保护,二次线圈绕在互感器的铁芯上,并接到电流继电器上,在正常运行及三相对称短路时,在零序互感器二次侧由三相电流产生的三相磁通相量之和为零,即在互感中没有感应出零序电流,继电器不
动作
,当发生单相接地时,就有接地电容电流通过,此电流在二次侧感应出零序电流,...
直流电机短路,高压系统报了
零序电流动作
。中间经过整流变,为什么会零 ...
答:
有可能是直流电机发生短路,诱发低压侧绕组或电缆或绝缘子故障,高压侧有零序电流产生
。尝试能否从保护装置上,查询到更多的动作类型、动作值及发生动作时间,以此分析。
零序保护
的工作原理是什么
答:
工作原理:
1、零序一段 ①躲过下一段线路出口处单相或者两相接地短路时候出现的最大零序电流
。②躲开断路器三相触头不同期合闸时候所出现的最大零序电流。两者比较取最大。2、零序二段 与下一段线路的一段配合,即是躲过下段线路的第一段保护范围末端接地短路时,通过本保护装置的最大零序电流。零序二...
零序电流保护
跳闸
原因
?
答:
你这是因三相负荷的不平衡造成的
,当负荷小的时候,不会跳闸,符合打了,零序分量也会加大,所以零序保护就会动作。还有隧道照明中,因为电缆线都是顺着墙壁铺设的,潮湿度大,因潮湿度不同,线路对地的电容性电流也不同,火线之间的电容性电流的不平衡也会加大零序的电流分量。还有电线的绝缘老化绝缘...
10kv看门狗真空断路器老是
零序
过流
保护
是什么
原因
?
答:
10kV看门狗真空断路器老是零序过流保护可能有以下
原因
:1.真空断路器本体绝缘降低,导致
零序保护动作
跳闸。2.
电流
互感器回路出现故障,如断线等。3.线路出现单相接地故障,导致零序保护动作跳闸。4.零序保护定值设定不当,导致频繁动作。请注意,以上只是可能的原因之一,具体原因需要根据设备运行情况和故障记录...
零序电流保护
原理
答:
具体的
零序电流保护
原理如下:零序电流的产生:当系统中出现接地故障时,故障点会产生零序电流。这是因为接地故障会导致故障点周围的电流无法正常回路,而形成了通过地(或其他路径)的环路,产生了零序电流。零序电流检测:零序电流保护装置通过电流传感器等装置对系统中的零序电流进行监测。传感器将电流信号转换...
电力系统
零序保护动作
是什么
原因
引起的
答:
对地漏电、产生对地电流,就有
零序电流
、零序电压和零序功率出现,当漏电电流超过设定的数值,零序
保护动作
。
10KV电力厂用变压器高压
零序保护
动是什么
原因
?
答:
10KV电力厂用变压器高压零序保护动是为了检测和防止漏电,
零序保护动作
说明电路中有漏电,应该把各支路一路一路合闸试验,如果那一路合闸后零序保护动作,说明那一路有漏电,缩小故障范围后再检查维修。变压器零序方向保护:变压器零序方向过流保护是在大
电流
接地系统中,防御变压器相邻元件(母线)接地时的零序...
零序动作
于哪些因素有关系
答:
电缆线都采用一种特殊的
零序电流
互感器实现接地
保护
。零序电流互感器设置为三芯电缆,电流继电器连接到变压器次级绕组,在正常操作或没有接地故障时,由于零电缆三相电流矢量和零序变压器第二次级线圈电流是零(只有很小的不平衡电流),所以电流继电器不工作。当发生接地故障时,零序电流互感器的二次绕组到更...