88问答网
所有问题
当前搜索:
防雷接地电阻是多少
防雷接地电阻
不小于
多少
欧?
答:
防雷接地电阻
在不同地方使用,要求不同:一、建筑物防雷:1、第一类防雷建筑防雷电感应:小于10欧姆防雷电波侵入:小于10欧姆防直击雷:小于10欧姆2、第二类防雷建筑防雷电感应防雷电波侵入:小于5欧姆(1)小于5欧姆防直击雷:小于30欧姆(2)小于10欧姆3、第三类防雷建筑防雷电波侵入:小于30欧姆二、...
防雷接地电阻
要求
多少
为合格
答:
施工现场的安全是一项非常重要的任务,为了保障工程建设和人员的安全,必须采取适当的措施来应对诸如雷击这类意外事件。在
防雷
措施中,防雷装置的作用十分关键,而其中又以冲击
接地电阻
这个参数的控制尤为重要。那么,什么是冲击接地电阻呢?在防雷系统中,通过将避雷针、接闪器等部件与大地之间连接一个良好的...
一二三类
防雷
建筑物的
接地电阻
要求分别
是多少
答:
三类建筑,对电缆进出线,应在进出端将电绕的金属外皮、钢管等与电气设备接地相连。当电缆转换为架空线时,应在转换处装设避雷器;避雷器、电缆金属外皮和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击
接地电阻
不宜大于30Ω。
防雷接地
一般指的是建筑物直击雷防护接地系统。保护接地,工作接地要求是≤4欧姆,...
一类和二类
防雷
建筑物的
接地电阻是多少
?
答:
一、二类
防雷
建筑物每根引下线
接地电阻
≤10欧姆,三类建筑物要求≤30欧姆。根据《建筑物防雷设计规范》一类建筑,独立避雷针、架空避雷线或架空避雷网应有独立的接地装置,每一引下线的冲击接地电阻不宜大于10Ω。在土壤电阻率高的地区,可适当增大冲击接地电阻。二类建筑,每根引下线的冲击接地电阻不应...
防雷接地
要求
多少
欧姆
答:
防雷接地电阻
在4欧姆以内。防雷接地电阻值是指用于防止雷击的接地系统中的接地电阻。
接地电阻是
指接地电极与地之间的电阻,它对于有效地将雷电或其他电流引入地下起到关键作用。根据国际电工委员会(IEC)的规范,不同类型的接地系统有不同的接地电阻要求。一般建筑物根据IEC 60364标准,一般建筑物的接地电阻...
防雷接地电阻是多少
?
答:
根据建筑物防护类别不同,分为三类,一、二类防雷建筑物每根引下线
接地电阻
≤10欧姆,三类建筑物要求≤30欧姆。
防雷接地
一般指的是建筑物直击雷防护接地系统。保护接地,工作接地要求是≤4欧姆,没有综合接地这个说法或者说法不规范,应该叫共用接地,就是各种接地利用一个统一的接地装置,接地电阻按各种...
防雷接地电阻多少
欧合格?
答:
接地电阻
小于4欧。雷电会产生过电压,为了避免设备或人身受到伤害,而采取将过电压保护设备接地。例如将避雷器、
防雷
针进行接地处理。供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是带电设备外壳接地。工作点接地指零线接地,接地网做法与避雷接地方式一样,接地电阻小于4欧。由于静电的存在会对设备或人身...
接地电阻
国家标准
是多少
答:
依据GB50057-94(2000版)《建筑物
防雷
设计规范》第三章、建筑物的防雷措施;1、第二节、第一类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.2.1条:
防雷
电感应的接地装置应和电气设备接地装置共用,其工频
接地电阻
不应大于10Ω。2、第三节、第二类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.3.4条:每根引下线的接地电阻...
接地电阻是多少
?
答:
一、独立的
防雷
保护接地电阻应小于等于10欧;二、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;三、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;四、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;五、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。六、共用接地体(重复接地)应不大于接地电阻1欧。扩展阅读:
接地电阻是
电流由接地...
一二三类
防雷
建筑物的
接地电阻
要求分别
是多少
答:
一、二类
防雷
建筑物每根引下线
接地电阻
≤10欧姆,三类建筑物要求≤30欧姆。第一类防雷建筑物防直击雷的措施,应装设独立避雷针或架空避雷线(网),使被保护的建筑物及风帽、放散管等突出屋面的物体均处于接闪器的保护范围内。架空避雷网的网格尺寸不应大于5m×5m或6m×4m。第二类防雷建筑物防直击雷的...