88问答网
所有问题
当前搜索:
锅炉烟气压力变送器
锅炉
烟道
压力
测量,用差压
变送器
测量方法是什么?变送器一头接管道,一...
答:
可以的,是这样的,因为
烟气
的压力太小,一般都是多少pa起测的,量程最小的
压力变送器
不好测这么小的压力,才选微差压变送器来测的。微差压变送器安装好后,最好用手操器进行一次调零,而不是用硬件按钮调零。以后使用过程中为了保证测量的精度,最好隔一段时间(一个月左右)调零一次。
锅炉
的
压力变送器
安装在哪个部位?
答:
锅炉
有很多种
压力变送器
,有的是锅炉出厂时预留了接口,例如上锅筒、进水管道、炉膛等。而各种风压变送器大多是由工艺设计人员来决定的。
什么叫
压力变送器
和差压变送器啊?
答:
压力变送器
和差压变送器是测量流体压力的仪表。这里的 “压力” 是习惯性(约定俗成)的说法,严格的的说这种仪表测量的是流体压强。压力变送器和差压变送器大多数情况下是同一种仪表的不同用法。(见下图)● 在测量元件(检测膜片)两侧输入不同的压强,测出的是两个压力(压强)差,此时仪表称为...
问一下,
锅炉
的燃烧部分中都用什么传感器来检测温度以及
压力
答:
锅炉
炉膛温度较其它点位要高。使用的传感器都用“铂铑热电偶”通过温度
变送器
,将温度值转换成4—20mA电信号,经过显示器读取数值。
压力
的测量就是用差压变送器,将压力值转换成4—20mA电信号,经过显示器读取数值。
锅炉
测量炉膛
压力
的差压
变送器
,导压管应该接在正压侧还是负压侧?能否具 ...
答:
这个你可以分析一下
锅炉
炉膛的情况,锅炉的炉膛一般都是负压的情况比较多,很少有正压的!因为燃烧之后,会使得氧气消耗,所以一般采用差压
变送器
测量
压力
的时候,正压侧测量大气,负压侧测量炉膛内压力,这样刚好采用负压就能差压就可以了!所以导压管应接在负压侧! 追问 可是我们单位的差压变送器,也是测量炉膛负压的,导压管...
锅炉压力变送器
安装线路要不要屏蔽线接?
答:
压力变送器
,他是输出的一个4到20查环的型号,必须要接这个屏蔽线
锅炉
测量炉膛
压力
的差压
变送器
,导压管应该接在正压侧还是负压侧?能否具 ...
答:
这个你可以分析一下
锅炉
炉膛的情况,锅炉的炉膛一般都是负压的情况比较多,很少有正压的!因为燃烧之后,会使得氧气消耗,所以一般采用差压
变送器
测量
压力
的时候,正压侧测量大气,负压侧测量炉膛内压力,这样刚好采用负压就能差压就可以了!所以导压管应接在负压侧!
锅炉
测量负压的
变送器
是否必须使用差压变送器
答:
必须使用。炉膛
压力
是微负压或微正压,用差压
变送器
测的结果更为准确,不易出现误差,不会产生安全隐患,所以必须使用差压变送器。差压变送器是一种典型的自平衡检测仪表,利用负反馈的工作原理克服元件材料、加工工艺等不利因素的影响。
用于
锅炉压力
控制的
压力变送器
或传感器属于强制检定计量器具吗_百度知 ...
答:
这根据实际用途而定。由于
锅炉
是强检器具,所以它的配件应属于强制检定范畴。就如血压计一样,如果只在家中使用,它不属于强制检定器具,但在医院使用,就属于强制检定范畴。
哪位知道
锅炉
的炉膛
压力
传感器、除尘器前压力、除尘器后压力、炉膛温度...
答:
参考标准:HDP802差压
变送器
:采用OEM硅压阻式差压芯体组装而成,外壳为铝合金结构。两个
压力
接口为M10螺纹和旋塞结构,可直接安装在测量管道 上或通过引压管连接。广泛应用于
锅炉送
风、井下通风等电力、煤炭行业压力过程控制领域。参考数据:一、锅炉炉膛压力传感器 量 程: 0~200Pa——1KPa~1MPa ...