配电室消防要求和规定
配电室消防要求和规定
答:
法律分析:配电室消防安全管理规定、安全责任人员应规定填写记录,定期对配电室设备进行检查维修、保养
。安全责任人员要坚守岗位,加强巡视注意观察电压负荷情况发现问题及时处理解决。维修人员维修设备、线路时,
必须遵守安全操作规程,不准违章作业
。
配电室内严禁吸烟
。配电室
必须配备足够灭火器材并保证其完好有效
。
配电
间必须装气体灭火吗?明确
规范
是什么?
答:
配电间必须装气体灭火
。《高层民用建筑设计防火规范》第四章明确规定:下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统:1、国家、省级或人口超过100万的城市广播电视发射塔内的微波机房、分米波机房、米波机房、变配电室和不间断电源(UPS)室。2、国际电信局、大区中心、省中心和一万路以上的地区中心内...
电气工程知识:
配电室消防
安全管理
规定
有哪些
答:
一、安全责任人员应规定填写记录,定期对配电室设备进行检查维修、保养
。二、安全责任人员要坚守岗位,加强巡视注意观察电压负荷情况发现问题及时处理解 决。三、维修人员维修设备、线路时,
必须遵守安全操作规程,不准违章作业
。四、
配电室内严禁吸烟
。五、配电室
必须配备足够灭火器材并保证其完好有效
。六、配...
配电室
国家
规范要求
视频时间 00:00
变
配电室消防
设施配置
答:
6
配变电所直接通向室外的门应为丙级防火门
。4.10.3 当变压器室、电容器室采用机械通风或配变电所位于地下层时,其专用通风管道应采用非燃烧材料制作。4. 10.7 变压器室、电容器室、配电装置室、
控制室内不应有与其无关的管道通过
。《建筑设计防火规范》(50016-2014)5.2.3 民用建筑与单独...
配电室用什么灭火器配电室设计
规范要求配电室
有辐射吗
答:
2、根据
规定
,配电房是需要做气体自动灭火系统的,而移动式灭火器只能起到灭火补充的作用,特别是对于高层建筑的配电房,是强制
要求
,必须做气体自动灭火系统的。3、一般情况下,在
配电房的
灭火系统当中,应该包含有烟感温感探测装置,放气灯指示装置,气体灭火控制器,以及气体灭火装置等。对于
配电室
用什么...
高压
配电室消防
气体灭火的面积
要求
?可不可以将电缆夹层与设备层作为一...
答:
《气体灭火系统设计
规范
》(GB 50370-2005)3.2.4 防护区划分应符合下列
规定
:1 防护区宜以单个封闭空间划分;同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,可合为一个防护区;2 采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800 m2,且容积不宜大于3600 m3;3 采用预制灭火系统时,一个防护区的面积...
变
配电室消防要求
答:
1.应设置符合 GB 50140
要求
的适用电气火灾的
消防
设施、器材,并定期维护、检查和测试。现场消防设施、器材不应挪作他用,周围不应堆放杂物和其他设备。2. 灭火器的定期检查、维修、报废和更新应符合如下要求:a)按 GB 50444 的要求,每半月对灭火器的配置和外观至少检查一次;b)达到 GA 95
规定
的...
独立设置的地面发电机房和低压
配电室消防要求
答:
按照国家相关规范《建筑设计
防火规范
》GB50016-2014
规定
,发电机房和
配电室
是必须设置气体自动灭火系统的。常用的有七氟丙烷、ig100、ig541和二氧化碳等。考虑到安全问题,二氧化碳灭火时会使人窒息,国家规定其不适用于有人作业的场所,综合价格与安全方面的考虑:七氟丙烷是最好的选择 ...
供电的电箱安全距离多少?
答:
配电
柜周围安全距离规范是多少:标准安全距离需要保证5米以上。根据各类官方文件的
规定
,民用住房与配电柜之间的安全距离为5米,
防火要求
则为6米。对于设备的运行和维护,需有熟悉状况,且详知操作方法的专职人员进行24小时值班。