3.
倒闸
操作不得在交接班时进行,尽可能在负荷最小时进行,紧急情况例外。4. 倒闸操作须在模拟盘上除表示闸刀,开关分合闸位置外,还应表示出接地线的位置和临时编号,操作完毕后在模拟盘上标明清楚。5. 必须遵照倒闸操作票的顺序进行,严禁凭想象、凭记忆。6.0
配电
室内的操作范围包括下列各项 6.1 开关、...
用户变电站或
配电室
进行并路
倒闸
时不应自行停用进线保护
答:
该变电站或
配电室
进行并路
倒闸
时,如果自行停用进线保护,可能会导致以下严重后果:1、当主电源发生故障时,如果进线保护已经停用,将无法迅速切除故障电源,可能导致设备损坏或人身伤害。2、在并路倒闸过程中,如果进线保护停用,其他线路的保护装置可能会因为无法感知故障电流而无法正确动作,导致故障扩大。
电工
配电房倒闸
顺序
答:
电工
配电房倒闸
顺序:在进行倒闸操作时,必须遵循规定的操作顺序.即:停电时先拉开关,再拉负荷侧刀闸,最后拉母线侧刀闸;送电时先合母线侧刀闸,后合负荷侧刀闸,最后合开关.这样规定的目的是即使发行意外情况或开关实际不未断开,造成带负荷拉、合刀闸所引起的故障点始终保持在开关的负荷侧,这样可由开...
配电室倒闸
操作步骤
答:
配电室倒闸
操作步骤如下:1、值班负责人发布操作任务,操作人接受并复诵无误。2、操作员检查模拟板并填写操作票。3、检查员检查票证,发现错误应由操作员补正。4、监护人、操作人到达具体设备操作地点后,首先根据操作任务进行操作前的核对,核对设备名称、编号、间隔位置及设备实际情况是否与操作任务相符。...
高压10KV两路
配电室倒闸
顺序
答:
先停低压侧,再停高压侧,先停负荷开关,再停隔离开关;1停电、2验电、3放电、4封挂地线。带有低压负荷的室内配电场所称为
配电室
,主要为低压用户配送电能,设有中压进线(可有少量出线)、配电变压器和低压配电装置。10kV及以下电压等级设备的设施,分为高压配电室和低压配电室。高压配电室一般指6kV-...
配电室倒闸
操作流程
答:
具体操作流程如下:1、送电前必须先投入该开关的保护装置,没有保护或不能跳闸的开关不准送电。2、设备检修后送电,必须先确认开关状态。当开关从实验位置推至合闸位置前,祥泰电气提示必须确认开关处于分
闸
状态,接地刀闸处于分离位置,开关所带负荷已经分离。3、开关分闸操作必须先断开断路器,将开关摇...
配电室倒闸
操作必须执行什么制度
答:
高压
配电室倒闸
操作规程:1、高压倒闸操作,必须根据值班调度人员以及值班负责人的必须命令,受令人复诵无误后才能执行。2、倒闸操作前,必须填写操作票,根据接线图填写项目、顺序。3、倒闸操作必须有两人进行,一人操作,一人监护,其中对设备熟悉者,技术水平高者,进行操作。4、停电拉闸操作顺序依次为:分...
什么叫
倒闸
操作?
答:
倒闸
操作是一种复杂而重要的工作,若发生误操作事故,将会导致电气设备停电或损坏,危及人身安全。答:假设
配电室
有三条出线(图12),即照明线路1,动力线路2,水力线路3。如配电塞全部停电而不进行检修工作时,则需进行以下操作项目:1、断开1号线路开关;2、检查1号线路开关已断开;:3、断开1号线路...
什么叫
倒闸
操作
答:
其他回答 电气设备分为运行、备用、检修三种状态。将设备一种状态转变为另一种状态的过程叫倒闸,所进行的操作叫倒闸操作。 参考资料: 百度百科 Anjuice7 | 发布于2012-08-30 举报| 评论 4 0 为您推荐: 高压
配电室倒闸
视频 什么叫真正的爱一个人 什么叫幸福(说的真好) 什么叫愛 什么叫喜欢 ...
配电室倒闸
操作必须执行什么制度
视频时间 01:02
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
倒闸顺序口诀表
停电倒闸是什么意思
配电室双电源倒闸
电气倒闸基本开关顺序图片
配电室倒闸会断电吗
配电室双电源倒闸视频
高压配电室倒闸顺序
高压配电室倒闸程序
配电室倒闸多少钱