1.首先将被测产品(氧化锌避雷器)干燥清洁,进行绝缘测试,绝缘值应大于2000兆欧以上
。2.将220v电源接入操作控制箱进行测试(此时箱内调压操作滑轮应在零位,启动开关应关闭),然后将箱内二次接线接入升压变压器低压输入端,将箱内仪表监测线接入升压变压器仪表端。(如果箱内没有电压表,此时可以使用这两端...
氧化锌
避雷器
的试验方法
答:
氧化锌避雷器的试验方法:1、绝缘电阻;2、直流电压和直流泄露电;3、放电计数器校验
。氧化锌避雷器 具有良好保护性能的避雷器。利用氧化锌良好的非线性伏安特性,使在正常工作电压时流过避雷器的电流极小(微安或毫安级);当过电压作用时,电阻急剧下降,泄放过电压的能量,达到保护的效果。这种避雷器...
10KV
避雷器
常规试验
怎么
检测好坏?过几天就要去考高压电工技师证,这个问 ...
答:
首先,你可以按照避雷器说明书的要求进行试验
。观察检测值是否在正常范围内。其次,伴随使用环境变化和时间的长短,试验周期要做适当调整。还要选择好的牌子 个人推荐:民熔电气 我自己是跟电厂合作,做高压配件采购这一块,经常会接触到这些,所以这些我也基本都知道 我自己经常会去他家买避雷器,真空断路...
我在做
避雷器
测试仪
怎么
选择接线??用哪种方法好?
答:
1、PT二次法检测:如果是现场带电
,则通过PT二次侧取电压信号,按图2接线。开机前,将仪器地线连接到现场地线。红色测试线是电压线,黑色测试线是电流线。参考电压输入信号取自 PT 盒的二次侧。如果被测避雷器为A相,则将仪器的“参考电压输入”端接A相,红色夹子接A端,黑色夹子接零线(地),...
避雷器
带电测试仪试验中的注意事项
答:
我总结了一下试验重点额注意事项:HTYB-3H氧化锌
避雷器
特性测试仪注意事项:1、从PT处或试验变压器测量端取参考电压时,应仔细检查接线以避免PT二次或试验电压短路。2、在联线过程中注意不要把电流和电压取样线接错。3、在
实验
室做试验时,高压电源不能用串激试验变压器。
氧化锌
避雷器
带电测试仪试验注意事项
答:
你好,我之前在华天电力做过HTYB-V氧化锌
避雷器
带电测试仪试验的试验。也总结过,希望能帮到你HTYB-V氧化锌避雷器带电测试仪注意事项:1.从PT二次取参考电压时,应仔细检查接线以避免PT二次短路。2.电压信号输入线和电流信号输入线务必不要接反,如果将电流信号输入线接至PT3、二次侧或者试验...
氧化锌
避雷器
带电测试仪的接线方式
答:
接电压测试线的方法,也是先接仪器这一端,再去接PT端,一定要小心谨慎接线以避免PT二次或试验电压短路。B、
实验
室测试接线方法图6在变压器停电状态下,实验室接线方法如图6所示,请先将仪器可靠地线,再接电流测试线(单根红线接氧化锌
避雷器
下端),最后接电压测试线(二芯线的红线、黑线接变压器的...
10kV氧化锌
避雷器
作直流耐压试验问题
答:
为此应按电气设备预防性试验规程规定周期,做好氧化锌
避雷器
的预防性试验工作。一、绝缘电阻试验 二、测避雷器通过lmA电流时直流电压值U1mA。三、测量75%U1mA时的泄漏电流 四、测量运行电压下的交流泄漏电流 五、测量交流泄漏电流1mA时的参考电压 六、电导电流测量 七、工频放电电压试验 ...
如何
进行
避雷器
监测器电流校验、监测器动作测试和电流测量?
答:
氧化锌
避雷器
综合测试仪可以进行避雷器监测器电流校验、监测器动作测试和电流测量 GDYZ-303是发电站、变电站等现场或
实验
室用于检测氧化锌避雷器电气性能的专用仪器。仪器可以在设备运行状态下对其避雷器阻性电流和监测器计数器动作等参数进行精准稳定的测量,还可对监测器电流表进行校验。仪器体积小、重量轻...
进行
避雷器
试验时是否可与断路器试验相同将三相短接进行?
如何
正确进行p...
答:
如果只是简单的对
避雷器
摇测绝缘,三相短接后一起摇测倒是无妨,只要绝缘电阻接近∞可认为三相避雷器的绝缘都是好的,有疑问时再进行分相试验。但其他项目试验应当每相单独进行,无论是测试阻性电流还是1mA电压。PT小车的耐压试验分二种情况,对于全绝缘的PT可以直接对地进行工频耐压试验;对于半绝缘的...