88问答网
所有问题
当前搜索:
连梁伸入剪力墙的长度
梁的两边都
伸入剪力墙
时,钢筋
长度
怎么算
答:
如果跨高比超过5就按锚固
长度
计算 如果没超过要满足锚固长度和600两个条件
剪力墙连梁
纵筋应
锚入
梁端墙内多少
答:
9、
连梁
满足直锚时
伸入墙
内
的长度
为Lae且>=600.斜向交叉暗撑及斜向交叉构造钢筋
锚入墙
内为LAE。10、侧面构造筋的锚固长度和搭接长度均为15D,当梁侧面为抗扭腰筋时其锚固长度与方式同框架梁下部钢筋。11、梁架立钢筋的搭接长度为150。12、基础梁外伸时钢筋弯折长度为12D,无外伸时为梁高1/2,多...
剪力墙连梁
钢筋锚固
长度
计算,锚固长度计算起始点是哪?
答:
L=a×(f1/f2)×d;受力钢筋
伸入
支座算起。钢筋的锚固
长度
为梁、板、柱等构件的受力钢筋伸入支座或基础中的总长度,包括直线及弯折部份。 根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2002的规定: 在混凝土中受拉钢筋的锚固长度L=a×(f1/f2)×d。式中规定:f1为钢筋的抗拉设计强度; f2为混凝土的抗拉设...
剪力墙
LL
伸入墙的长度
应该满足什么要求
答:
7. 2.27
连梁
的配筋构造(图7.2.27)应符合下列规定:1 连梁顶面、底面纵向水平钢筋
伸入
墙肢
的长度
,抗震设计时不应小于laE,非抗震设计时不应小于la,且均不应小于600mm。2 抗震设计时,沿连梁全长箍筋的构造应符合本规程第6.3.2条框架梁梁端箍筋加密区的箍筋构造要求;非抗震设计时,沿连...
1.8米的悬挑梁上部直锚钢筋应
伸入剪力墙
多长?
答:
顺着
墙的
悬挑梁上部直锚钢筋应
伸入剪力墙
≧laE。屋面板挑檐转角处应配置承受负弯矩的放射状构造钢筋,如图1.45所示.其间距沿l/2(l为挑檐
长度
)处应不大于200 mm,钢筋的锚固长度一般取lal,钢筋的直径与悬臂板支座处受力钢筋相同且不小于 6 mm。当挑檐
宽度
l≤500 mm时,构造钢筋可用3根,锚固长度...
广联达钢筋软件中
连梁
不能进行拉伸调整
长度
是什么情况
答:
钢筋软件默认按照平法图集进行计算,1.如不输入侧面钢筋,则剪力墙横向钢筋横向穿过
连梁
作为连梁侧面钢筋,2.如输入侧面钢筋,则
伸入剪力墙长度
为max(lla,600),平法图集为第一种做法,具体以实际工程为准
纯
剪力墙
结构中梁的钢筋锚固是多少,直锚时是LAE,且大于600吗?_百度知...
答:
KL是框梁,根据钢筋规格、抗震等级、砼强度查图集锚固
长度
表可得实际所需锚固长度LAE,
连梁
图纸标示为LL,连梁锚固长度为LAE且大于600.希望能帮助到你。
有关
剪力墙
和
连梁的
问题
答:
先回答3.
连梁
LL 底下不是
剪力墙
,也不是填充墙,而是洞口;1.2.见规范:JGJ3-2010《高层建筑混凝土结构技术规程》7.1.2 剪力墙不宜过长,较长剪力墙宜设置跨高比较大的连梁将其分成
长度
较均匀的若干墙段,各墙段的高度与墙段长度之比不宜小于3,墙段长度不宜大于8m。7.1.3 跨高比...
剪力墙
中的梁高一般是多大啊~我这有一份图纸我看上面
连梁的
梁高都很大呢...
答:
剪力墙
之间的梁,跨度/梁高大于5的,那就不是
连梁
了,而是一般的框架梁,梁高和框架结构中的梁是差不多的,也就是跨度的1/8~1/12。但是考虑抗震的话,为了避免箍筋间距太小,所以梁高往往不小于400(小于400也不是不可以,就是加密区箍筋间距也要缩小)。至于次梁,梁高和其他任何混凝土结构中都没...
...的梁上钢筋的锚固
长度
怎么算?15d的话大于
剪力墙的
宽了怎么办_百度知...
答:
你好好想想呢,梁纵筋的锚固可以采用直锚或弯锚,当采用弯锚时,弯段
长度
为15d,注意弯段的弯曲方向是“向下”的或者说是竖向的,既然是在竖向,这个15d就不会与墙宽产生关系。只要墙高满足大于15d就能满足锚固要求,显然这是可以办到的。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
梁钢筋伸入剪力墙的长度要求
悬挑梁伸入剪力墙长度
梁伸入剪力墙锚固长度
阳台悬挑梁伸入剪力墙长度
连梁锚入剪力墙长度
剪力墙竖向钢筋弯折伸入梁长度
剪力墙与剪力墙之间的梁
伸入剪力墙的悬挑梁
剪力墙锚入梁长度