远传压力表坏了怎么办
远传压力表损坏
,
怎么
让水泵转起来
答:
远传压力表损坏可转换(或改接)为手动让水泵转起来救急缓解供水
。手动压力不能超过规定压力的范围,否则会压力升高对管道不利,会有爆裂的现象,有可能是远传压力表损坏或信号线路有问题,可更换维修。远传压力表的影响 远传压力表,只是监控某处的压力,但是和变频器控制的给水或者引风机等对压力影响没有...
压力表
修理的技巧和妙招有哪些
答:
出现这种误差的压力表基本没有大毛病,主要是传动比发生变化导致的,
只要移动一下示值调节螺钉就能解决
。被检表误差逐渐增大时,将示值调节螺钉往右(下)移,扩大扇形齿轮短臂的臂长,将传动比调低。被检表误差逐渐减小时,应将示值调节螺钉往左(上)移,缩小扇形齿轮短臂的臂长,将传动比调高。三、...
远传压力表坏了
,变频器控制电机,电机还能转吗?
答:
远传压力表坏了(一般是出水口),
电机会继续转,始终转下去
。 设计原理 一般就是利用变频器内部的PID调节或者 PLC设计的PID 压力表的压力越高,电机转速越慢 到了设定的压力 电机维持转速 高于极限压力或者电机在最低转速的时候 还能保持设定压力,那么在可以修改设定的时间内 变频器休眠,...
远传压力表
,设置压力后就停,但压力就退回
答:
3、“空”故障:是由对应的电机断路器(空气开关)跳闸引发,
请检查电机、电机电缆绝缘,如果无绝缘影响,可从新合上开关,则故障消除
。故障将引发对应水泵停机,在复位前不会参与运行。4、超压保护:当变频器或压力变送器故障时,出口压力失控,当压力达到电接点压力表上限压力设定时,控制柜立即停止所...
远传压力表
测得压力与远传到变频器上显示压力不符合是什么原因?
怎么
解 ...
答:
根据你说的情况一般来说是远传压力表坏了。不知道你的远传的是电流还是电阻信号,
如果是电流型的你可以调节远传表上的微调电阻(常说的调零与调满电阻
),使表指示的压力和变频器上显示压力一致;如果是电阻型的只能打开表盖调节划线电阻的起势电阻,使表指示的压力和变频器上显示压力一致,最好是在...
变频供水
远传压力表坏了
是1.6mpa量程的压力表能换成量程2.5mpa的吗...
答:
低量程换高量程,这个一般问题不大,只要不是高太多就行。
水井用变频器供水,连接一个
远传压力表
,压力表量程是0.8mpa,后来压力表...
答:
检查
压力表
上的线不要接错。变频器参数没变的话,参与计算的基础值没变,更换压力表量程变小,模拟量输出值变小,压力表变送量变大,水压变小 解决方法:1、在变频器参数PID运算参数里把相应压力表量程值调到0.6MPA。2、更换0.8MPA压力表(请注意:压力表线不要接错)...
变频恒压供水系统
远传压力表坏了
可以换大点的吗?
答:
不知道你的大一点是指什么,如果是盘面换大一点的当然可以了。但是如果是
压力表
的量程变大的话,你就要改变控制器或变频器里的参数,这样比较麻烦,最好不要换大一点的。
变频器起动
远传压力表
不升压什么原因?
答:
2.变频器输出电流过低:检查变频器输出电流,如果电流过低,则可能无法给
远传压力表
提供足够的能量。3.远传压力表本身故障:检查远传压力表是否工作正常,有可能是远传压力表自身故障或
损坏
导致不升压。4.压力表电源不足或电缆接触不良:检查远传压力表的电源是否稳定,以及电缆是否接触良好。5.管路阻塞或泄漏...
因4MPa的电阻远程
压力表坏了
,现在改成1.6MPa电阻
远传压力表
使用,现在怎 ...
答:
1、确认被测量的压力最大不超过1.2MPa,如果大于这个数值(压力表量程的3/4),则不能换用;2、如果同一厂家的电阻
远传压力表
量程电阻范围往往都是一样的,例如:原来输出用50-250欧姆表示0-4MPa,改后50-250欧姆表示0-1.6MPa。但换个厂家可能用100-200欧姆来表示。所以计算比较麻烦,可以回小学...
1
2
3
4
5
6
7
8