88问答网
所有问题
当前搜索:
远传压力表波动大
...
远传压力表
表针摆动大,变频器频率
波动
也
很大
,什么故障,怎么处理。谢 ...
答:
将CD-06值适当调大。信号采集点(
远传压力表
接口)离泵距离离稍远点。
恒压供水设备
压力表波动
答:
查看
压力
计指数并记录压力值 (压力计指针应该保持不动)每隔15分钟 记录压力值 值到压力值明显改变或压力下降0.1MPa (压力值低到何值视你的压力计指示精度以能用眼睛明显看出差异为止)状况分析:若压力值降得很快 —— 泵出口逆止阀有故障 (或有设备在使用)若压力值成比例徐徐下压——管路有微漏(...
无负压供水设备出水
压力波动
引起水平管道晃动,怎么解决
答:
第二可能是远传压力表或压力变送器故障,给出的信号不稳定造成变频频率变化较快
。第三
可能是水泵流量选择不合适且系统没有稳压罐
,用户用水量变化较大时候设备启停频繁,刚开始启动就会马上停机。以上情况最大可能是变频器参数,若自身没这方面经验,建议找厂家技术员进行现场判断,调试。相信通过调节变频器...
...的变频器用于水泵时变频器老在26HZ-29HZ之间
波动
,是什么问题_百度知 ...
答:
第一,
参数设置不对
。比方说,目标压力设置的不对,远传压力表量程设置不对,PID参数设置、上限频率设置不合理等等。第二,远程压力表不好。远程压力表传回来的参数不对,是可能导致变频器不能正常工作的一个原因。第三,就是
远程压力表传输线路受到了干扰
,导致传输回来的信号不能被变频器正确识别,因...
一般
压力表
装配调校常识
答:
环境压力为大气压,
压力表
应在上述环境至少静置2H方可检定。 2.5 工作介质要求为,测量上限不大于0.25MPA的压力表,工作介质为清洁空气或无毒、无害和化学性质稳定的气体。测量下限不大于(0.25~250)MPA的压力表,工作介质为无腐蚀性的液体。 3、示值误差、回程误差、和轻敲位移的检定 3.1 示值误差检定的方法,压力表的...
压力表
如何选用?
答:
因为
压力表
内部不清洁,就会增加各机件磨损,从而影响其正常工作,严重的会使压力表失灵、报废。 3. 在测压部位安装的压力表,根据 JJG52-1999 规定,它的检定周期一般不超过半年。 4. 测压部位介质
波动大
,使用频繁,准确度要求较高,以及对安全因素要求较严的,可按具体情况将检定周期适当缩短...
用变频器和
远传压力表
控制水的压力,变频器参数怎样设定
答:
变频器的参数根据水的
波动
范围和电流有效值设定。变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流、滤 波、逆变、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来 ...
常见的
压力表
有哪些?
答:
这类仪表包括U形管压力计、单管压力计、斜管压力计等。常用的测压指示液体有酒精、水、四氯化碳和水银。这类
压力表
的优点是结构简单,反应灵敏,测量准确;缺点是受到液体密度的限制,测压范围较窄,在压力剧烈
波动
时,液柱不易稳定,而且对安装位置和姿势有严格要求。一般仅用于测量低压和真空度,多在...
...
压力
在0.4~0.5之间
波动
。以前压力在0.45.变频器在36.5左右。求教...
答:
你是问PID调节是么???是想改PID参数还是怎样???你想让
压力
在0.45时频率降低你就把PID设定值调低就可以了反之亦然。至于多少频率加速那是你自己设置问题,没什么损害的,只是电机在低频运行长会产生散热不足,容易发热老化而已。无用水时自动关,可以啊,你用一个控制器,比如PLC吧,然后你设置...
压力表
详细资料大全
答:
根据“化工自控设计技术规定”,在测量稳定压力时,最大工作压力不应超过测量上限值的2/3;测量脉动压力时,最大工作压力不应超过测量上限值的1/2;测量高压时,最大工作压力不应超过测量上限值的3/5。一般被测压力的最小值应不低于仪表测量上限值的1/3。从而保证仪表的输出量与输人量之间的线性关系
压力表
(图3)...
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
远传压力表波动大是什么原因
远传压力表故障判断
远传压力表不稳定怎么回事
压力表表针来回摆动怎么解决
压力表跳动特别厉害是为什么
压力表指针一直晃动
远传压力表好坏
压力表数值不稳定是什么原因
气体压力表工作时抖动