88问答网
所有问题
当前搜索:
调节阀控制器的正反作用
举例说明
控制器正反作用
如何?
答:
对调节器来说输入增加,输出也增加为正作用。输入增加输出减少为反作用
。 对调节阀来说气源从膜头上面进的称正作用调节阀,气源从膜头下面进的称反作用调节阀。 气源增加阀门打开称气开阀,气源增加阀门关闭称气闭阀。 如果调节器为正做用,那么输入信号增加,输出信号也增加。至于阀门是开还是关,要...
调节器正反作用
答:
3. 正反作用是指气动调节器的作用方式,与气动调节阀无关
,但对于正作用的气动调节器通常配气关调节阀;反作用的气动调节器通常配气开调节阀。4. 气动阀的定位器是否能控制阀门的正反作用?可以的,通过改变气动阀膜头进气方向就可以实现,如果气源从上进入地正作用,那么气源从下进入就是负作用。5. ...
什么是
正作用和反作用
?
调节阀的正反作用
指的是么意思
答:
调节阀正作用是指当信号压力增大时,阀杆向下运动,反作用反之
,一般情况下,气开调节阀是在膜头的下面进气,气关阀在膜头的上面进气。调节阀气开和气关的选择,一般由生产、工艺来确定。从安全的角度来考虑的,即当现场的设备出现异常情况时,要求阀门打开还是关闭,要求打开的为气关阀,要求关闭的为...
调节阀的
“正”、“反”
作用
是什么意思?调节
器的
“正”、“反”作用是...
答:
当阀体直立,阀芯正装时,阀芯向下位移而阀芯与阀座间的流通截面减少的,称为正作用式
。反之,称为反作用式。正作用时,正偏差越大则调节器的输出越大;反作用时,负偏差越大则调节器输出越大
简述pid
控制的正作用和反作用
答:
单回路控制系统中调节器(PID)的正反作用:
首先由操纵变量对被控变量的影响方向来确定对象的作用方向,然后由工艺安全条件来确定调节阀的气开、气关形式
,最后由对象、调节阀、调节器(PID)三个环节组合后为“负”来确定调节器(PID)的正、反作用。原则是:从里到外,从单回路到复杂回路。 就拿...
电动
调节阀
里的模块工作原理比如图片里
正反
的具体含义
答:
电源电压以AC220V常规;信号输入为电流信号或电压信号;信号输出与之对应。
调节阀
阀位位置根据其信号值变化而改变开度大小,实现
控制
压力及流量的功能。图示中正、反,是与信号输入、输出值相对应的,输入信号有正负极的区分,也称正
作用
或反作用。例如有的需要将最大信号值作为全闭(常规全开),有的需要...
调节阀的正反作用
和气开气关以及调节回路的正反作用有什么区别?_百度...
答:
调节回路一般是负反馈,我们一般是要确定调节
器的正反作用
,调节器的正反作用,是指调节器的输入偏差与输出的变化关系,当偏差变大时,其输出也变大,就是正作用,反之就是反作用,与
调节阀
的正反作用无关。气动调节阀的正作用=气关式=故障位开 气动调节阀的反作用=气开式=故障位关 选购、维修、...
调节阀的正反作用
及原理
答:
正
作用
与反作用:- 正作用:当测量值(PV)小于设定值(SV)时,需要增加阀门开度(MV),以达到设定值。- 反作用:当测量值(PV)小于设定值(SV)时,需要减小阀门开度(MV),以达到设定值。
调节阀的
气开、气关方式:- 气开调节阀:在膜头下面进气,当气压增加时,阀门开度增大,直至全开。
简述pid
控制的正作用和反作用
答:
在单回路
控制
系统中,
调节器
(PID)
的正反作用
确定遵循一定的顺序。首先,根据操纵变量对被控变量的影响方向确定对象的作用方向。接着,考虑工艺安全条件来选择
调节阀
的气开或气关形式。最后,结合被控对象、调节阀和调节器(PID)三个环节的组合,确定调节器(PID)的正反作用,以保证整体控制系统的稳定...
过程
控制
系统问题
答:
调节阀的正反作用
:反应开始后,随着反应热的逐步放出,将逐步关上蒸汽阀A,当反应充分进行后,就把蒸汽阀B全关,打开冷却水阀A,把反应热取走。这样,在反应釜的起动直到稳定操作,能够保持反应釜的温度基本不变。在自动
控制
系统的设计时,从工艺安全角度出发,蒸汽调节阀B选用气开式(正),冷却水调节阀A...