解决电机启动电流过大
对于较大容量的异步
电动机启动电流
太大,通常采用的两种
降压启动
方法是...
答:
自耦减压启动启动电动机时,将刀柄推向启动位置,此时三相交流电源通过自耦变压器与电动机相连接
。待启动完毕后,把刀柄扳至运行位置切除自耦变压器,使电动机直接接到三相电源上,电动机正常运转。此时吸合线圈KV得电吸合,通过连锁机构保持刀柄在运行位置。停转时,按下SB按钮即可。自耦变压器次级设有多个...
电机电流过大
怎么办
答:
造成电机电流过大的原因主要有: 电机过载 ,电 机电 压过高或过低,启动时间过长等。解决方案:1,
自耦变压
利用自耦变压器的多抽头减压,既能适应不同负载起动的需要,又能得到更大的起动转矩,是一种经常被用来起动较大容量电动机的减压起动方式。它的最大优点是起动转矩较大,当其绕组抽头在80%...
电动机的启动电流
太大怎么处理呢?
答:
解决这种问题,
可以用软启动的方式启动电动机
,先用星形接法启动到一定转速,再改三角接法,启动电流就小了,
直流
电动机启动
时为什么要限制
起动电流
限制
启动电流
的方法有哪几种这 ...
答:
为了限制启动电流,
通常采取以下几种方法:降压启动:通过降低电动机的供电电压来限制启动电流
。这种方法的优点是简单易行,但缺点是电动机的转速会降低,影响生产效率。串联电阻启动:在电动机的供电线路中串联一个电阻,以分担部分电压,从而达到限制启动电流的目的。这种方法的优点是能够保持电动机的转速,...
重负载的大
电机启动电流
太大怎么办?
答:
如电机是三相鼠笼式感应电动机,可采用降压启动补偿器启动,能降低启动电流
。如电机功率较小,可采用丫一△启动方法。如是绕线转子电动机,可用频敏变阻器启动方法。以上方法都能达到降低启动电流的目地。
直流
电机电流大
怎么
解决
答:
直流
电机电流
的原因及
解决
方法:1、永磁体因高温、强烈震动或拆卸造成磁性减弱。2、换向器和碳刷接触面粗糙接触电阻变大。换向器漏电。3、滚动轴承损坏或缺油。用手转动
电机电机
转动不灵敏阻力大,滚动轴承同轴 度没调整好而造成转动阻力大。4、
电动机的
载荷太大,超出了电机的功率许可范围。5、电压不...
为什么直流
电动机启动电流很大
?怎样抑制启动电流?
答:
最开始时通电没有反电势,电压全部加在线圈上,而线圈直流电阻又很小,所以此时电流很大,随电机转动,反电势产生,电流逐渐减小,直至额定电流,但由于最开始时通电电阻太小,电流太大,容易烧毁电动机,而且过大的启动转矩也会对设备造成损害,所以在启动时一般在电枢回路串电阻启动或
降压启动
。
怎么样
解决电机
在
启动
瞬间,锂电池保护板检测到
电流过大
,而断开的问题...
答:
你调大保护板的保护值即可。或者加装延时器,延时几分钟后让保护板再工作,就可以
解决
这个问题了。
我有一台55千瓦
电机启动电流过大
降不下来星三角启动转速也不够线圈看着...
答:
不同情况不同分析,基本上星形或三角形运行一段跳则可以跟负载有关系,或外部线路以及热保护的设定。从你说的转速不够来看的话,应该是你三角形线路接错,造成缺相,或者星形转向与三角形转向相反造成。星三角接线请严格按照线路图及
电机
接线柱标明的UVW来接好。一定要对图接,老电工疏忽也会出错。查线...
施耐德软启动器,
电机启动
时瞬间
电流很大
是怎么回事?
答:
软启动器
启动电机
时应该不要带载,风机水泵应该关闭阀门。这样启动的时候比较容易启动起来。软启动器
启动电流
可以调整一下,多试几次调到最适合启动的限制电流,加减速时间也需要调整。调试调试,就是边调边试,达到最佳效果!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10