88问答网
所有问题
当前搜索:
西门子plc能ping通无法在线
plc能ping通
,但是不显示可访问
答:
1、首先检查电脑或服务器上的防火墙设置
。2、其次确保KepServer的端口已经被允许。3、最后默认情况下,KepServer使用端口号为1234和49320即可。
博图软件连接
西门子PLC
1214C,
可以
搜到设备,但是一直显示
无法
访问所选的...
答:
建议把客户端、 主机端设置为一个网段上IP:192.168. 0.X,这样更易解决连接问题。
wincc连不上
plc
,但
ping通
。
答:
Wincc连不上plc但是能ping通,
就需要检查,变量连接里边的ip地址设置是否正确
。比如下图:这个连接属性中的ip地址要填写正确。访问点也要选对,且这个访问点里边选择的网卡,在控制面板的PC/PG参数设定中要选择一个正确的和plc是连通的网卡。还有产品系列,也要选你实际plc的系列。如上1,2,3都设置正...
西门子plc
提示
无法
访问所选的
在线
目标,怎么解决?
答:
无法访问一般是网络没有联通
。可以先使用ping命令,看是否能通到PLC的IP地址,看看是网络问题还是什么。如果是低端西门子PLC,就是串口的,要看串口是否占用,而且,s7200的以太网模块配置时有连接数量限制,如果你没开多个额连接,那也有可能别的网络在访问,你就连不上 ...
西门子plc
在不同网段
能ping
得通但s7通讯实现不了
答:
根据
西门子plc
维修说明查询可知,西门子plc在不同网段
能ping通
但s7通讯实现不了的原因是通信口地址与cpu实际口地址不同或者电脑地址与cpu通信口地址相同导致的,可以更改这些端口地址或者更换新的plc设备解决。西门子是德国西门子股份公司创立的品牌,创立于1847年,是全球电子电气工程领域的领先企业,1872年进入...
西门子PLC
采用315cpu,触摸屏10寸采用MP277型号,以太网连接,
PING
的通IP...
答:
如果网线没问题,CPU的IP和触摸屏的IP都设置没问题了,那剩下的就是触摸屏的通信参数设置,没有选中internet通信。重启MP277,出来的三排按钮时点最后一个,弹出的窗口里选择Transfer里,选择internet通信。补充一下,在Transfer里第一个默认的是PC/PPI的选项,可以试下打开和关闭,因为也有可能和这个有关...
西门子
300
PLC
连不上电脑,有哪些原因?
答:
1,你要确认你的通讯线与PG和
PLC
是正常连接2,确认你的通讯pg/pc口设置的 查看下是否正确,可在诊断中进行测试3,确认你设置的端口没有被占用,如MPI 或是DP接口,还有你用的是什么通讯线?
西门子plc在线
状态为等待
答:
PLC故障了。
西门子plc在线
状态为等待PLC故障了,清掉PLC并回装程序就OK了。德国西门子(SIEMENS)公司生产的可编程序控制器在中国的应用相当广泛,在化工、冶金、印刷生产线等领域都有应用。
博图软件连接
西门子PLC
1214C,
可以
搜到设备,但是一直显示
无法
访问所选的...
答:
你用什么通讯方式?如果是网线的,重启一下网卡试试
西门子PLC
下完程序后
无法
连接
答:
PLC的
通信端口是可以更改协议的。你可以在下载完了后将PLC的DIP开关打到STOP,停止运行,然后看下是否能通信上。PLC在处于STOP位置 端口会恢复初始化。如果能通信上,那说明是程序里对端口做了定义,你可以检测另一个端口,或修改程序,。如果也
不能
通信,额,好像只有上面这一种可能性了,呵呵,试试...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
博途找不到设备但能ping通
西门子1500PLC2023能ping
博图地址能ping通无法在线
西门子PLC在线不了了
西门子plc能ping通扫描不到
1500能ping通连不上
西门子plc1200无法建立连接
wincc能ping通 连接不上PLC
西门子1200搜不到可访问设备