88问答网
所有问题
当前搜索:
西门子f0022故障怎么解决
西门子
440变频器,报
F0022故障
,不能复位,求高手指点。
答:
1. 重新给变频器加上电源电压 2. 按下BOP 或AOP 上的Fn 键 3. 通过数字输入3 (缺省设置)F0022
功率组件故障 引起故障可能的原因 在下列情况下将引起硬件故障r0947=22 和r0949=1 (1) 直流回路过流=IGBT 短路 (2) 制动斩波器短路 (3) 接地故障 (4) I/O 板插入不正确 外形尺寸 A 至C...
西门子
430变频器老报F22是什么原因
答:
1.如果F0022在变频器上电时就出现且不能复位,
重新插拔I/O板或者维修
2.如果故障出现在变频器启动的瞬间,检查斜坡上 升时间是否过短 3.检查制动单元制动电阻 4.检查电机,电缆是否接地
...有台
西门子
MM440的变频器110kw一启动就报
F0022
。
答:
刚才看错故障号了,
你可以检查控制线路,完全甩开控制电路,直接在控制面板上控制看看怎么样,也就是把线完全拆掉。用临时线控制,重插控制板
,还有就是里面的灰尘清理一下。把电机的线路检查一下,电机用电桥测每一相的电阻。
西门子
440变频器报
F0022故障怎么
处理?
答:
常发性F0022故障:
1、检查I/O板。它必须完全插入就位
。 2、变频器输出端或IGBT中有接地故障或短路吗?拆开电动机电缆,将可以确定是哪种情况。 如果在使所有外部电路连接(与电源)断开时经常发生该故障,则几乎可以肯定是装置损坏,
应当进行修理
。 向左转|向右转 间发性F0022故障: 这种故障应当被认为是“过电流”。
西门子
440变频器报警
F0022
是是么意思?
如何解决
?
答:
检查I/O模板是否正确插入
(参看使用说明书)在变频器输出或IGBT上有否接地故障或短路
你可以用断开电动机电缆
来辨认这个故障 如果所有外部电缆(同电源电压连接的例外)被断开,但仍然有比较高的故障概率,则变频器是有故障,必须
修理 偶尔故障F0022 这个故障当成过电流处理
。如果偶尔出现故障F0022,其原因...
西门子
430变频器老报F22是什么原因
答:
说明变频器的电流互感器出现了
故障
。因为当电流互感器出现故障时,变频器不启动时即有电流显示且电流在变化。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的。
西门子
440变频器(11KW)一送电报警
F0022
答:
你首先确认故障是否是永久存在的(如没有故障存在时,变频器不能启动)。还是偶尔发生的故障(偶尔发生或在某种条件下发生)。永久故障F0022
检查I/O模板是否正确插入
(参看使用说明书)在变频器输出或IGBT上有否接地故障或短路
你可以用断开电动机电缆
来辨认这个故障 如果所有外部电缆(同电源电压连接的...
西门子
变频器
f0022故障
答:
西门子
变频器出现
F0022故障
码,这是常见的一个故障,就是组件接触不良,变频器在实际的运行环境中,难免有震动,从而导致以上问题的出现。
解决
方法:如果F0022在变频器上电时就出现且不能复位,可重新插拔I/O板。实在不行就只能送修了。一般碰到这种问题我都直接找我们的西门子代理商天拓四方,主要在我们...
西门子
M430变频器一振动就报
F
00022
故障
什么原因
答:
F0022
,为驱动组件
故障
,因为你有时候还能启动,所以基本上可以确定为误报。
西门子
MM4系列变频器中这个故障是比较常见的,尤其是在一些旧机器上。一般为接触不良导致。将变频器拆开(IO板 CPU板等)重新装好并且清理灰尘一般都能
解决
。西门子是世界上最大的电气和电子公司之一,历经150年来常盛不衰,其...
西门子
变频器440·
F0022故障如何
处理?
答:
\x0d\x0a诊断和应采取的措施\x0d\x0a首先,您必须审实该故障是常发性故障(即,变频器在没有发生故障的情况下不能起动)还是间发性故障(间或发生或者在某些确定的工作条件下发生)。\x0d\x0a常发性F0022故障:\x0d\x0a•
检查I/O板。它必须完全插入就位
。\x0d\x0a•变频器输出端或IGBT中有...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
西门子变频器f0022是什么故障
MM440报F0022如何屏蔽
西门子f0022报警原因
f0022故障代码
西门子440报F0022
mm440报警f0022
MM440报警代码查询
西门子变频器440F022
西门子变频器fooo2故障