88问答网
所有问题
当前搜索:
西门子840d报警300606
西门子840D
系统数控铣 执行点孔时 Z轴抬起出现“Z轴轮廓监控”是何问题...
答:
西门子840D
系统数控铣 执行点孔时 Z轴抬起出现“Z轴轮廓监控”
报警
,是坐标轴在运动过程中计算坐标轴每个插补点的位置值,如果出现计算出的实际值和真实的机床实际值不同,其差值超出了轮廓监控公差带MD36400的规定值的范围,就产生Z轴轮廓监控报警:1)MD36400太小,适当加大点。2)MD32200调整位置调...
西门子840D
系统出现(主轴挡位不对)
报警
怎么消除报警?谢谢
答:
7.替换 611D 功率模块,做实验,观察故障是否消除或转移,8.检查
西门子
编码器电缆,以保证良好的屏蔽,紧锢编码器电缆插头,9.如果是西门子的齿轮型编码器,检查和调整齿轮与传感器间距适当,10.检查电机、编码器电缆与simodrive 611D 之间的联接,11.检查simodrive 611d 控制模块前面板上的屏蔽联接,保证...
西门子
数控
840D系统
25201
报警
答:
某个轴的驱动故障,具体还有其它的
报警
,如300500,300502-300505,300508.300515,300608,300612,300614,300701-300761,300799等,再看看报警信息
数控机床产生
报警
怎么处理
答:
2、解决此类问题的方法是:卸下读数头并用无水乙醇冲洗,然后用无水乙醇的丝布清洁标记的部分。3、CNC机床的线性轴在运行期间
报警
,在CNC机床的操作过程中,如果使用
西门子840D
的线性轴或德国力士乐CNC系统,则会发生“硬件编码器错误”警报,如果使用西班牙的FAGOR CNC系统的线性轴,则会出现“跟随误差超...
840d
怎么设置硬限位和软限位?
答:
西门子840D
数控系统轴设置软限位只需要将数控系统轴的参数36100调整为软限位,并和硬限位结合设置即可。限位开关分工作限位开关和极限限位开关,工作限位开关是用来给出机构动作到位信号的。极限限位开关是防止机构动作超出设计范围而发生事故的。工作限位开关安装在机构需要改变工况的位置,开关动作后,给出信号...
西门子840D
加工中心600301
报警
是怎么回事儿?怎么解决?谢谢!
答:
C 伺服故障:这种情况下往往由于功率模块或者控制模块出现问题,导致没有实际电流输出或者输出电流不足,电机无法驱动负载,导致
报警
。有时候会只有一个“轮廓监控”报警,但也有可能还会出现“最大电流监控”或者“速度控制器输出限制”等过电流类的报警。这种情况可以从“诊断---服务显示---驱动服务”中...
西门子840d的
系统400260
报警
.是什么原因啊?
答:
机床控制面板1有故障 机床控制面板在接口1处出错,FB1参数MCP1Timeout的定时器超出~处理,检查MSTT的连接。提高定时器参数MCP1超时的值。设置MCP1Cycl为缺省值.
西门子840D
强制停止是什么故障?
答:
如果你的机床是带机械臂换到的话 应该是刀盘卡住了 旋转没到位 没有接触到感应开关 你手动把按一下刀库正转或反转试一下。强制停止
报警
。一般是极限开关动作了。或者是极限开关动作后脱位(PLC检测zhi到过该信号,由于机械惯性使极限开关撞脱)。可以检查一下左右极限开关,或者相应的限位开关。另外,...
机床
840D系统报警
26100,是驱动器故障吗
答:
现在频繁
报警
26100,复位后变成25201,报警26100内容为:轴Z1驱动器活动标记2丢失,报警25210内容为:轴Z1伺服故障。重新启动机床后,回零、点动Z轴都没有问题;用MDI方式试验:使用G0正负方向运行没有问题;使用G1向Z负方向运行,再用G0向Z正方向运行出现上述报警 ...
西门子840D
数控机床,换刀时间太长,如何解决?
答:
分析其故障为系统没有收到刀架到位信号,所以一直转不停直至出现换刀时间过长的
报警
。检查步骤如下1,在MDI(MDA)方式下,分别执行T0101-T0N0N(看你用的是几工位刀架),看刀架是否是某个刀号不能执行。2,在诊断状态下,看几个对应的T01-T0N数值有没有发生变化。3,假设我们发现只有在换3号刀...