88问答网
所有问题
当前搜索:
西门子840d报警类别
西门子840D
加工中心600301
报警
是怎么回事儿?怎么解决?谢谢!
答:
有时候会只有一个“轮廓监控”报警
,但也有可能还会出现“最大电流监控”或者“速度控制器输出限制”等过电流类的报警。这种情况可以从“诊断---服务显示---驱动服务”中看出:启动瞬间,电机给定转速有了,但没有平滑电流输出同,所以没有实际转速,因此报警,否则可能是驱动本身的问题。对于新的机电系...
西门子840D
系统120202
报警
处理
答:
③回装数据(在Service级别下)按“Service”软键→按“>”软键→按“Series start-up”软键→按“Read start up archive”软键→选择NC/PLC文件→按“Start”软键→按“Yes”软键,开始回装数据。(6)如果以上方法不能解除
报警
,可更换 NCU模块或NCUbox后再重装数据。更换NCU模块时若出现右侧PLC...
西门子840D
的380500的参数怎么查找,%1、%2、%3、%4?处理:参看故障代码/...
答:
380500 PROFIBUS/PROFINET: 驱动器故障 3,代码 5,值4 时间7 其中%1=3,%2=5 ,%3=4 %4=7
840d
加工中心300508 25201 510302
报警
什么原因
答:
ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY 重新设置
报警
(通道没有准备好)。反应: - BAG 没有准备就绪。- 通道没有准备就绪。- 通道没有准备就绪。- 本通道NC 启动禁止。- 报警时NC 停止。- NC 转换为跟踪模式。- 报警显示。- 已设置接口信号。处理: 请告知授权人员/ 维修服务部门。• 使用
西门子
...
西门子840d
系统27093
报警
答:
-
报警
显示。- 报警时NC 停止。- 如果导致发生报警的是一 单个轴,则报警仅对这一轴 有效(不影响通道或该方式组)。处理: 请通知授权人员/服务部门。检查造成异常中止的可能原因:• 伺服允许信号丢失(DB31-48, DBX2.1)• 测量系统切换(DB31-48, DBX1.5 和 DBX1.6)...
西门子840d
300008
报警
什么原因
答:
西门子840d
300008
报警
什么原因 首页 问题 全部问题 经济金融 企业管理 法律法规 社会民生 科学教育 健康生活 体育运动 文化艺术 电子数码 电脑网络 娱乐休闲 行政地区 心理分析 医疗卫生 精选 知道专栏 知道日报 知道大数据 知道非遗 用户 知道合伙人 芝麻团 芝麻将 日报作者 ...
西门子840D
系统数控车床2500
报警
是什么意思?
答:
一、编码器出错
报警
。检查编码器插头是否正确安装。修改参数,在全闭环和半闭环之间切换,看是否出现类似问题。二、检查编码器插头是否正确安装。修改参数,在全闭环和半闭环之间切换编码器出错报警 按照以下方法解决.重新关闭,观察报警消失否、还要检查“MESSAGE”界面内容。即不仅要检查ALARM界面,1,在全...
西门子840D
系统出现(主轴挡位不对)
报警
怎么消除报警?谢谢
答:
300607
报警
是:轴 %1 驱动 %2 电流控制输出被限制 参数: %1 = NC 轴号 2 = 驱动号 说明: 虽然提供了最大电压,但是给定的电流设定值无法正常驱动电机,原因:电机没有连接或者缺少相位。需要仔细分析,按照以下步骤一一排查:1.检查电机变频器的连接 (缺少相位),2.检测直流母线的连接 (检查...
西门子840D报警
3000?
答:
3000是急停
报警
,这个报警号的意义不大,只要机床有故障,都会有3000报警,你看看诊断里面,应该还有其他报警号,类似于120202,或者300500,25201之类的报警。
西门子840D报警
号25000主动编码器出错?如何处理?
答:
应该是编码器的接口信号DB31-48,DBX1.5=1,或DBX1.6=1消失,可能编码器线路有短路。 检查编码器线路是否有松动(在移动中会出现接触不良),检查编码器是否故障,检查反馈电路板是否故障。 在机床的使用过程中会出现以下这些
报警
: 25000 轴 %1 主动编码器硬件出错 25001 轴 %1 从动编码器硬件出错...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
西门子840d报警300508
西门子840d报警700010
西门子840d报警700009
西门子840d报警700106
西门子840d报警300606
西门子840D报警149001
西门子840D报警10203
西门子840d报警代码26110
西门子808d报警一览表