西门子313C
-
2DP
,与EM277profibus连接,组态为字节或字一致性都正常...
答:
作为S7-200的扩展模块,EM277像其它I/O扩展模块一样,通过出厂时就带有的I/O总线与CPU相连。因M277只能作为从站,所以两个EM277之间不能通信。但可以由一台PC机作为主站,访问几个连网的EM277。通过EM277模块进行的PROFIBUS-
DP
通信,是最可靠的通信方式。建议在与S7-300/400或其他系统通信时,尽量使...
西门子
S7 300 PLC CPU型号
313C
-
2DP
中各个标识符的意义,313C-2DP CPU...
答:
2DP
代表2个DP口,CPU那就不用说了,明白
西门子
电器plc ctu
313c
2dp
百度百科
答:
SIMATIC S7-300,CPU
313C
-
2DP
,紧凑型CPU,供电24VDC,16DI 24VDC,16DQ 24VDC,1×RS485 MPI协议最大187.5kbps,1×RS485 DP协议最大12Mbps,机架/模块:4/(8+8+8+7),工作128kB/装载MMC最大8MB,集成3×HSC(30kHz)、3×PWM(2.5kHz),CPU运行需要MCC卡,配合1×40针前连接器,80×125...
西门子313c
-
2dp
支撑与西门子200以太网通讯吗
答:
313c
-
2dp
只支持DP网通讯,以太网需要另外加CP343模块才可以。200的话走以太网就是CPU+以太网模块,这样设计的人脑袋秀逗了!一般都是313c-2dp 和200+em277走Dp网或者 314C-2PN/DP 和1200走以太网!
西门子313c
-
2dp
支撑与西门子200以太网通讯吗
答:
313c
-
2dp
只支持DP网通讯,以太网需要另外加CP343模块才可以。200的话走以太网就是CPU+以太网模块,这样设计的人脑袋秀逗了!一般都是313c-2dp 和200+em277走Dp网或者 314C-2PN/DP 和1200走以太网!
西门子313c
-
2dp
的PLC与增量式编码器的应用
答:
使用AB(两相是正交的),可以获得转速和方向。生产线上的电机需要同步时;当然是使用编码器反馈比较好,分别构成PID闭环。但一般并不使用PLC来控制;而是直接使用变频器自己的闭环控制(编码器信号接入变频器);PLC只是通过
DP
读取变频器的(编码器的)实际速度来做同步处理(仅给出给定指令)。
用
西门子
S7-300控制台达伺服电机,CPU为
313C
-
2DP
(不用FM354),怎么实现电...
答:
可以使用S7-
313C
的模拟量定位功能,但是定位精度较低,远远比不上脉冲定位。313C支持不了,使用Fm354性价比极低。采用支持脉冲输出的PLC+伺服才是高精度定位的经济方案。
西门子
S7-300
313C
属于紧凑性CPU,它能不能再扩展I/O功能模块?
答:
可以扩展I/O功能模块,最多为8个
西门子
PLC
313C
-
2DP
自带I/O模块地址怎么编号?
答:
PLC
313C
-
2DP
自带的I/O为16DI/16DO,系统默认模式自动为其分配地址,如下图:图中I/O地址均为2个字节,编号为124、125,不过如果不想用,想自己编制地址,也可以修改,双击地址栏,可以打开编辑窗口,如下图:在这个窗口,把系统默认复选框取消勾选,就可以在输入输出的开始一栏里输入自己编制的I/...
西门子313c
与313c-
2dp
区别是什么?
答:
313-
2DP
是紧凑型CPU,CPU315-2DP是标准型CPU。两者基本功能一样,主要是最大开关量I/O点数、最大模拟量I/O点数以及可使用的软元件数量等有不同。