原因
答:
轴启动时位置超差,零速监控问题等。在
西门子
轴启动时,若实际位置与设定位置偏差超出公差带,则会出现25050轮廓监控报警。此时需要检查轴启动时的设定位置是否正确,以及机械负载和加速度设置是否合适。
25050报警
与零速监控有关,如果跟随误差大于零速公差带,或者实际速度与位置的控制方向不匹配,都可能出现...
西门子
数控车床
报警
信号“025050”怎么解决?
答:
如果计算的实际值与真实的机床实际值之间的差别大于机床数据36400CONTOUR_TOL中给定的值,那么,程序异常中止,并发出警报信息。-BAG没有准备就绪。-通道没有准备就绪。-如果导致发生
报警
的是一单个轴,则报警仅对这一轴有效(不影响通道或该方式组)。-通道没有准备就绪。-本通道NC启动禁止。-报警时NC...
西门子
802C数控系统出现
报警
,报警号
25050
,提示是“X轴轮廓无监控”_百...
答:
我理解的
报警
就是NC和C端子,断开或闭合,这样给主机一个信号产生报警,看你所显示的问题是插补点所应该有的实际值比如10,而你机床的插补点是12,和主机不符合,主机所以报警 是不是你的X轴承数值不对?才产生报警
西门子
802c偶尔出现
25050
y轴轮廓监控
报警
,怎么办?
答:
MAX—AX—ACCELL(轴加速)设定当出现
25050报警
时,首先检查MD32300的设定值是否过大,如果由于加速度很大而使电流值达到极限值,位置调节回路将被断开。一旦位置调节回路又被再次接通。则“丢失”的实际值将以超调的形式被恢复。适当降低MD32300数值,观察25050报警是否再出现。 RNIXQns-=S 4.检查测量元件一般测量元件...
西门子
802C0
25050报警
如何解决
答:
轮廓监控
报警
,报警原因是由于NC计算的实际值与实际的真实值之间的差别大于机床参数36400(轮廓误差监控门限)。解决办法:如果不影响精度,可以调大参数36400;如果精度要求高,修改加工工艺,使轮廓误差在监控范围之内
西门子
802c 0
25050报警
怎么解决?
答:
轮廓监控
报警
,报警原因是由于NC计算的实际值与实际的真实值之间的差别大于机床参数36400(轮廓误差监控门限)。解决办法:如果不影响精度,可以调大参数36400;如果精度要求高,修改加工工艺,使轮廓误差在监控范围之内
...报警通道1轴Z1逼近参考点失败! 手动时
25050报警
轴Z1轮廓监控!怎么处...
答:
检查下Z轴负载电流怎么样? 一般情况下是你的负载发生了变化,导致轮廓监控。如果负载没问题那么该大Z轴轮廓监控参数,应该能解决。
西门子
840d加工中心轮廓监控
报警
,怎么维修?
答:
“轮廓监控”
报警
一般出现在轴启动瞬间。当需要轴运动时,NC在给定指令发出后如果发现轴不能在设定的循环监测周期内到达给定的预定位置,超出了误差带,就会出现“轮廓监控”报警。轴启动后不能如预计的那样到达预定位置,不外乎有三种可能性:A. 机械负载偏大:当机械负载过大而电机选择偏小时,电机无法...
西门子
802c数控系统总是报25040,
25050
是怎么回事?
答:
西门子
数控车床802c系统按储存启动后36400参数就没了怎么回事? 刚开始是Z轴动不了主轴可以X轴也可以
报警
号码为025050 然后找Z轴的参数36400设置100就可以工作了。工作过10多分钟又变回来了 怎么回事? 还有我就试试储存启动从新启动36400的参数就不见了?谁可以说说 好急!!这次会被老板骂死了...
西门子
808D车削主轴准停
答:
808d系统由于只是模拟量的输出所以在调试主轴定位的时候比较麻烦,一般如果是换刀时主轴的角度的话用的是驱动器上的准停功能,可以使用主轴定位的m代码进行控制,m19是主轴定位的角度,角度输入到"偏置"--”设定数据“--“其他的”--“轴数据”--“轴+”选择主轴--参数“43240参数号”;或者是使用的...