答:
两三米
。连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并
不应大于4m
(2步)。连墙件的预埋件的设置应根据脚手架施工方案的要求进行设置。一般有两步三跨、三步三跨,根据施工方案的纵距和步距进行设置,竖向布置最大间距2步。其实规范上说得比较清楚。宜优先采用菱形布置,也可采用方形、矩形布置。
建筑施工外
脚手架连墙件
设置
间距
是多少米
答:
建筑施工外脚手架设置连墙件间距不应大于4m
。根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)要求,脚手架连墙件应符合以下要求:1、连墙件设置的位置、数量应按专项施工方案确定,通常可以布置为三步三跨、两步三跨以及两步两跨等,一般每个连墙件覆盖面积在20~40平方米。2、开口型脚...
外墙
脚手架
钢性连接的
间距
(新规范)是多少?
答:
JGJ130-2011《建筑施工扣件式钢管
脚手架
安全技术规范》第6章有完整的构造要求规定。表6.4.2规定双排落地式脚手架的刚性
连墙件
间距的最大限制:
竖向间距
3倍步距;
水平间距
3倍立杆纵距;每个刚性连墙件覆盖面积不大于40m²。
脚手架
步距、横距和纵距是如何规定的?
答:
通常是1。8米
。所谓跨度是指相邻竖杆轴线之间的距离。一般1.5米。横距,是指双排脚手架内外之间的距离,说横距也是对的,就是内外排,也可以超过双排单排,双排脚手架就是这个意思。纵向距离,是指同一排竖杆之间的间距,因为一般单排和双排脚手架的长度方向较长,即纵向,所以称为纵向距离。
落地
脚手架连墙件
的设置要求
答:
落地
脚手架连墙件
的设置要求:连墙件的布置
间距
除满足计算要求外,还应不大于最大间距;连墙件宜靠近主节点设置,偏离主节点的
距离
应不大于300mm;应从底层第一步纵向
水平
杆开始设置,否则应采用其他可靠措施固定;宜优先采用菱形布置,也可采用方形、矩形布置;一字形、开口型脚手架的两端必须设置连墙件...
外架膨胀螺栓
连墙件
怎么施工
答:
3)连墙件应从底层第一步纵向水平杆处开始设置,应优先采用菱形、方形、矩形布局;双排落地
脚手架连墙件竖向
间距不得大于5.4米,
水平间距
不得大于4.5米;悬挑脚手架连墙件竖向间距不得大于3.6米,水平间距不得大于4.5米;连墙杆呈水平设置,不能水平设置时,应向脚手架一端下斜连接。
连墙件
垂直
距离
不应大于多少米
答:
4米。连墙件垂直距离不应大于4米。根据查询建设工程网显示,施工中一字形、开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大干建筑物的层高,
并不应大于4m
。连墙件指通过与可靠固定端连接来加强其他结构的稳定性的构件,在建筑工程中用于将脚手架架体与建筑主体结构连接,能够传递拉力和压力...
脚手架
的立杆步距有哪些规定?
答:
(2)其他落地(或底支托)式
脚手架
:当架高≤20m时,不小于40m2一个连墙点,且连墙点的
竖向间距
应≤6m;当架高>20m时,不小于30m2一个连墙点,且连墙点的竖向间距应≤4m。(3)脚手架上部未设置连墙点的自由高度不得大于6m。(4)当设计位置及其附近不能装设
连墙件
时,应采取其他可行的...
碗扣式
脚手架
的
连墙件水平间距
是多少
答:
连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,
并不应大于4m
(2步)。 6.4.3 对高度在24m以下的单、双排脚手架,宜采用刚性连墙件与建筑物可靠连接,亦可采用拉筋和顶撑配合使用的附墙连接方式。严禁使用仅有拉筋的柔性连墙件。 6.4.4 对高度24m以上的双排脚手架,必须采用刚性连墙件与建筑物...
最大
竖向间距和水平间距
怎么算的
答:
题目有大错!
连墙件
的
间距
‘不得大于...’三步三跨,而不是‘还应大于...’!像这样的试题真害考生,误人子弟!三步即三个步距,按题就是3×1.5=4.5;三跨就是3×1.8=5.4。
竖向
叫步,
水平
纵向叫跨。见JGJ130-2011《建筑施工扣件式钢管
脚手架
安全技术规范》表6.4.2. 搭设高度不...