88问答网
所有问题
当前搜索:
美的风管机故障代码
美的
中央空调,酷风
风管机
装了线控器出现这个
代码
是什么意思?
答:
制热时防冷风保护,正常。就是制热时防止一开始吹出的风太凉,室内
机管
温必须达到一定温度,一般30度,室内
风机
才开始工作,这样保证吹出的风比较暖和。
美的
空调T3
风管机
送风灯闪烁是什么
故障
?
答:
T3制冷过负荷保护,即内机蒸发器结冰了。原因:1,老鼠把传感器线咬断可能性在百分之六十以上,特别是饭店等公共场所。2,内机滤网脏堵,可能性一半以上。3,内
风机
电容量减小导致内风机转速低。4,内机蒸发器后背太脏,导致蒸发器不通风。5,传感器阻值漂移。
美的
120
风管机
线控器上显示P2怎么处理
答:
2/6 机组出厂时采用后回风方式,回风盖板装在下部,如下 如需要采用下回风时,将方形法兰和回风盖板互换位置 。 用铆钉将回
风管
连接在室内机回风口上,另一端与回风口连接。锁定显示按锁定按钮则显示锁定图标,再按压此按钮则图标显示消失。在锁定状态下,除锁定按钮外所有按钮...
新买的
美的
变频空调 E3
故障
怎么回事
答:
E3
故障
:通讯故障。原因分析:检查电源线路接线正确L-N火线和零线、接地线、良好;在排除线路是正常的,那就是控制器或控制板的通讯口的问题;室内外机连接线接线良好、功率模块坏、室外机强电源电路元器件坏。
美的
5P
风管机
外主板黄灯闪怎修
答:
格力定频
机故障代码
:E1压缩机高压保护;E2室内防冻结保护;E3压缩机低压保护;E4排气管高温保护;E5低电压保护;E6静电除尘。格力空调故障原因E1:1、冷凝器前有障碍物;2、控制回路巽常;3、室外环境温度高于43度时开始制冷;4、三相电源缺相;5、室外环境温度高于43度时开始制冷;6、工作电流过大使...
美的风管机
面板显示PL
答:
美的风管机
面板显示PL,让操作更简单易懂。PL屏幕采用高清液晶显示屏,显示效果清晰,图像色彩鲜艳,让用户一目了然。同时,PL屏幕还具有触摸屏功能,方便用户进行操作。用户可以通过轻触屏幕进行温度、风速等设置,操作非常便捷。美的风管机面板显示PL还具有多种智能功能。例如,具有定时开关机功能,用户可以...
美的
空调5匹
风管机
外机不起动,通电话外机(LED1、LED2、LED3)的灯就是...
答:
原因:
风机
速度失控 1:风机线圈烧坏——更换风机 2:风机接触器烧坏——更换接触器 3:风机线路接错——检查并重新接风机线路 4:风机选型错误——重新选型
美的
变频
风管机
一直显示化霜外机不工作
答:
pcb
故障
。
美的
变频空调变频空调器的微电脑随时收集室内环境的有关信息与内部的设定值比较,经运算处理输出控制信号。美的变频
风管机
一直显示化霜外机不工作是pcb故障。
美的
空调黄灯一直闪烁是怎么回事?
答:
美的风管机
1.5匹内机红灯一直闪烁是什么
故障
?美的风管机运行灯一直闪烁,原因如下:1:传感器故障2:电控板故障3:温控器故障注:以上三种情况需要专业人员现场维护。第二:在空调制冷不好或不制冷最常见的故障我编了一个绕口令,大家可以参考一下。空调制冷不好与否是最常见的空调制冷问题缺乏氟键引导联系...
美的
空调
风管机
通电后黄灯闪是什么
故障
答:
格力定频
机故障代码
e1---压缩机高压保护 e2---室内防冻结保护 e3---压缩机低压保护 e4---排气管高温保护 e5---低电压保护 e6---静电除尘 格力空调故障代码!kf-60l wak分体立柜式房间空调器故障代码:e1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、室外环境温度高于43度时开始制冷 4、高压管...