88问答网
所有问题
当前搜索:
组态王与三菱plc通讯有延迟
组态王与PLC的通信
中断会有哪些原因
答:
电磁阀干扰
PLC
电源或者
通讯
总线的可能性较大
如何提高
组态王
的
通讯
速度?
答:
你的问题我最早(99年)用
组态
时遇到过,那时我用的是INTOUCH,加个第三方通讯软件串行
与PLC通讯
,19200,通讯量大时是很慢的,后来改用5611卡就好了。以后再不用串行口做通讯了,也省不了多少费用。就这点波特率,算都能算出通讯速度。
组态王
通过MODBUS连接两台
PLC
时速度慢如何解决?
答:
这个你可以使用自由口方式尝试一下,在就是你可以把系统运行的基准频率改一改,应该可以的。
我做的
组态王
工程连不上
三菱PLC
,哪位师傅可以指导一下,
答:
电脑端口的参数要
和组态
里端口的参数一致,用哪个端口要看
PLC
与哪个端口
通信
。波特率:9600 数据位:7 停止位:1 通信方式:232 校验方式:偶校验
组态王 和 三菱PLC 通讯
连接失败,是怎么回事
答:
首先,建议统一串口通讯,是指上下位机都统一成RS232C,因为GX Developer
和组态王通讯
驱动不同的(虽然PC机是用RS232C串口上下载
PLC
程序,但通讯接线和方式是
三菱
自己已经定制的)。其次,给PLC加装RS32C通讯板,这样你在上下载程序可以和组态王共用一条线,不用拔插线的。一块通讯扩展板只有几十到一百...
组态王
如何
和三菱PLC
FX0N,FX1N
通信
,按书上的方法做都不行,请问是什么...
答:
说明书上的一定是测试正常没问题的,可能的原因有,软件问题,电脑系统问题,硬件连接问题,还有就是参数设置了,多试试,多找找肯定能解决的!
三菱plc
与多台仪表
通讯延迟
怎么解决
答:
1、首先选用扫描速度快的
PLC
。2、其次选用
延迟
时间短的输入/输出模块。3、最后可以使用立即输入指令
和
立即输出指令,或者使用输入中断功能。
组态
软件与
PLC
如何达到10ms级采集频率或有什么其他绘制实时的超级XY力...
答:
2.plc能采集到数据,并不意味着组态王可以拿到数据,
组态王与PLC的通讯
远远滞后,通讯交换数据的时间至少300ms。3。解决的思路就是高速PLC采集的数据,至少存储1000ms-2000ms在PLC上,并记录采样时间,组态王采集到数据库后,根据时间排列,筛选出数据(因为会有很多重复的数据),再转到XY趋势图上。4当然...
组态王与三菱plc通信
控制通信错误有那些情况会导致?
答:
硬件接口转422,正确接线,
组态王通信
设置里速率9600,位数7,奇偶选奇。程序是否设置d8120
组态王与三菱plc通信
控制
答:
1、请确认是否
通信
失败。只要看
组态王
信息窗口,是否提示:设备“XX”通信失败。2、你的
PLC
是什么型号的。PLC上用了RS232模块吗?还是用422的编程口?如果用了RS232模块,PLC程序里要设置M8120