88问答网
所有问题
当前搜索:
相复励发电机不发电的原因
相复励
交流同步
发电机
为什么
不发电
答:
桥整的正负极是否接错,电刷是否良好,侧转子线圈的阻值
,上述都正常是
励磁感应线圈短路
,再是低转速运行几分钟试试。
150千瓦
相复励发电机不发电
怎么办
答:
2、检查碳刷磨损情况。
相复励
交流同步
发电机
故障:频率够50赫兹,电压150伏。
答:
看看电压表是不是坏了
,如果没有再检查一下整流桥堆!还不行就只有看看是不是励磁线路三相是不是有断线了
新修完的
发电机
《
相复励
三相同步发电机》100千瓦发电到350伏时再也升...
答:
很多年没摸相复励了,如果你们调试过相复励,或操作过,
记忆中好像是调节器的曲线前移了
。
采用自动控制屏控制的300KW柴油
发电机组
配
相复励
三相同步发电机,空载时...
答:
如果频率下降是发动机故障,如果发动机转速没下降,
那很可能是电机的调压板坏了
!
120千瓦
相复励发电机
为什么突然发电弱
什么原因
答:
这一般是电压调节器失调或故障引起。
发电机
与输出电压相关的部件除了励磁发电机就是电压调节器了,励磁发电机出了问题,发电机一般无输出电压。而电压调节器是静态和动态电压的唯一管理硬件,输出电压的有无,高低都与它密切相关。
相复励
三相同步
发电机
100kw,定子绕组重绕后,空载电压正常,带负荷电压急 ...
答:
空载正常,带负荷电压急剧下降,估计是
相复励
接反会产生这样的情况,将复励部分改接一下试试看。
兰州产的
发电机
,自励
相复励
,空载电压高420v ,带负载电压低350v 怎么回...
答:
自励
相复励
,空载电压高420v ,带负载电压低350v ,换过调节器也不行,说明
发电机的
复励强度还不够,要检查复励变压器的铁芯是否松动,电流线图是否有匝间短路,整流桥是否有一只硅元件异常。另外还有可能是所带的负荷的功率因数太低了。
相复励发电机
电压过低用电瓶充磁电压还是很低怎么回事
答:
电刷不在正确位置。当
相复励发电机
电压过低用电瓶充磁电压还是很低的时候,多半是由电刷不在正确位置导致的。此时需要更换电刷,并调整弹簧压力即可。
相复励发电机
修理过后为什么带不起负荷?
答:
可能是进气量不够或油路
没
有清洗干净 带不起负载
原因
:(1)燃油喷油嘴故障 解决方法:以故障最明显的那个转速运转发动机.暂时松开某个喷油泵上的燃油管螺母,以切断该缸的,骼这种方法检查每一缸.如果发现某一缸在旋油管螺母时,发动机不正常的运转与先前没有不同,则只是该缸的泵和喷油嘴必须予以试验.带...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
相复励交流同步发电机不发电
发电机不发电是什么问题
发电技能打着不发电怎么回事
发电机不发电是哪里故障
发电机为什么不发电
相复励发电机工作原理
真空助力发电机不发电原因
相复励发电机电抗器作用
50千瓦发电机不发电原因