88问答网
所有问题
当前搜索:
电线电缆复试取样规定
电线电缆
进场
复试取样
原则
答:
取样频率、取样数量、取样方法等。1、对于同厂家、同批次、同型号、同规格的
电线电缆
,每批至少应抽取1个样本。2、对于同厂家各种规格的电线电缆,总的抽样比例为10%,并且不少于2个规格。3、现场随机抽样检验,并核查复验报告。
电线电缆
进场
复试取样
原则
答:
1、
取样
时需要保证样品能够代表整批的产品,选择的样品具有代表性。2、取样应当在有代表性的场地进行,包括生产现场、存货场所等,以选取最具代表性的样品。3、取样方法需要符合行业
规范
和
标准
,常见的取样方法包括横截面取样、纵截面取样和破坏性取样等。4、取样数量需要符合标准,并且能够满足
复试
的需求。...
电缆取样规范
是怎么样的呢?
答:
同一规格型号的材料数量为基数进行
取样
,材料数量(长度)在1万m及以下的取一组试样,一万米以上的按2万米取样一组,但取样数量不少于两组。检验项目:导体电阻,耐压试验,绝缘电阻,结构尺寸检查,老化前机械性能测试及标志等检验取样范围:仅对50mm2及以下的220/380V用
电线
路的
电线
进行取样送检,其余部...
河南省
电线电缆复试取样标准
答:
10平方毫米以下的
取样
50米。10平方毫米以上的取样30米。相关依据:1、《额定电压450/750v及以下聚氯乙烯绝缘
电缆
》GB5023-1997;2、《额定电压450/750v及以下聚氯乙烯绝缘电缆
电线
和软线》JB8734-1996;3、《额定电压450/750v及以下橡皮绝缘电缆》GB5013-1997;
电缆复试取样规范
要求
答:
复试取样
没有国家标准,也没有相关规范,一般按照检测中心要求就可以了,与
取样标准
比较接近的是材料本身的型式检验报告,这个有国家标准,可以参考型式检验报告的取样方法取样。如果经过排查,电缆端头未出现击穿,更换多根绝缘线芯和电缆,甚至将曾今已做合格的
电缆复试
或空载复试,击穿电压始终保持同一个数值...
电缆
复检送检的
规范要求
答:
电缆
复检送检的
规范要求
如下:1、送检前应对电缆进行外观检查,包括检查电缆是否有明显的物理损坏,如划痕、撕裂、压痕等。2、送检前应对电缆进行电性能检查,包括检查电缆的电阻、绝缘电阻、电容等参数是否符合
规定要求
。3、送检前应对电缆进行材料检查,包括检查电缆的绝缘材料、导体材料等是否符合规定要求。4...
电线电缆复试
见证
取样
送检的数量是多少?
答:
各个地方
规定
可能有不同的
要求
。有些地区的
电线电缆
送检要求是这样的:
取样
频率:单位工程项目,每个规格、每个批号的产品,至少抽取一个样品,每500KM作为一个验收批,不足500KM的应作为一个验收批。样品规格及数量:电线送样为未拆包装的整卷;电缆为20米。所需时间:12个工作日。
房屋建筑工程,
电线电缆
是不是每一个规格都要见证
取样复试
?
答:
不用每个规格。一个型号单元取1~2个规格就好了。
取样
长度视检测项目而定,一般不少于3米。必须全部规格型号
复试
,还得注意复试的组数,组数不够交资料时候很麻烦。您可以查看一下《GB 50411-2007》中的
电线电缆
检验
规定
,中有明确:“检验数量:同厂家各种规格总数的10%,且不少于2个规格。”...
关于房屋建筑工程,
电线电缆
是不是每一个规格都要见证
取样复试
?
答:
不用每个规格。一个型号单元取1~2个规格就好了。
取样
长度视检测项目而定,一般不少于3米。必须全部规格型号
复试
,还得注意复试的组数。
电线电缆
用以传输电(磁)能,信息和实现电磁能转换的线材产品,广义的电线电缆亦简称为电缆,狭义的电缆是指绝缘电缆,它可定义为:由下列部分组成的集合体。一根或多根...
电线
多少米取一组试样,
取样
一组代表多少米?
答:
下面是一般
标准
的说明:GB/T 5950-2008《电线线芯绝缘电阻测定方法》
规定
:
取样
长度为50m或线盘长度的1/10,取样数量不少于10组。GB/T 3048.4-2018《
电线电缆
烟雾密度和腐蚀性等级试验方法》规定:取样长度为100m,取样数量不少于5组。GB/T 5013-2017《额定电压450/750V及以下电气装置用热塑性绝缘...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电线复试规范
电缆电线送检取样比例
电线电缆复试规范
电线电缆复试代表数量规范
电缆线复检要求国家规范
电线电缆取样送检规范
电缆复检送检的规范要求
电线电缆复检取样规定
电缆需要复试依据规范