热力管道固定支墩做法
关于工程
管道
支架的问题
答:
城市
供热管道
工程管道支架(托架、吊架、
支墩
、
固定
墩等)安装要求:(1)支架在预制的混凝土墩上安装时,混凝土的抗压强度必须达到设计要求;滑动支架的滑板面露出混凝土表面的允许偏差为一2 mm,预埋件的纵向中心线与管道中心线的偏差不应大于5 mm.(2)支架的位置应正确,埋设平整、牢固,坡度符合设计规...
场区工艺
管道
施工技术方案?
答:
b、阀组和流量计阀组在阀池内组装和找正固定,设计池内有
固定支墩
的固定于支墩上,设计池内没有固定支墩或固定支墩不能保证出池壁
管道
可靠固定时,设临时支架固定。阀组和流量计阀组在阀池内组装和找正时优先保证出池壁管道与穿墙套管同心度。c、阀组和流量计阀组在阀池内组装和找正固定后再作穿墙套管密封,管沟...
热力管道
走外面请问2米7的
支墩
应该隔几米放一个?
答:

热力管道
走外面,2米7的
支墩
,应当指高度2.7米,支架间距需要看高度直径和壁厚,3米间距可能够,可能不够,需要计算按标准规范确定。
热力管网
施工组织设计方案?
答:
管道
敷设:采取低
支墩
、中支架和高支架三种形式。蒸气管道的热补偿采用复式 大拉杆横向型波纹补偿器,管道转弯等处采用自然补偿的方法。管材选用:蒸气管道、管材全部采用20#钢,无缝钢管采用GB8163-87标准号螺旋缝埋弧焊钢管,采用CJ/3022-93 标准号。安装要求:大拉杆横向型波纹补偿器必须按图纸要求冷紧...
热力管道
中
固定支墩
起什么作用?
答:
热力管道
中
固定支墩
起什么作用:1、限制管道的热膨胀;2、限定管道的热膨胀区域,防止管道因热膨胀而挤压损坏设备;
跪求大神,
固定
墩问题
答:
倒T型
固定支墩
就是一个钢筋混凝土短柱及下面的基础板,就是柱和基础的计算加地基计算。短柱顶受到的荷载:①竖向荷载 两个固定支点距离长的
管道
加保温防水层的重量(忽略蒸汽重);②水平荷载 就是这段管道的伸缩力。伸缩力可用俗话的“账力”代表。无缝钢管的线膨胀率乘长度乘温差(蒸汽的最高温度与...
热力
直埋
管道
支架,
支墩
在图上显示吗
答:
在设计图纸中,
热力
直埋
管道
的支架和
支墩
通常会进行标注和显示。这是为了确保施工人员能够明确了解管道的支撑方式和位置。支架和支墩设计的正确与否直接影响到管道的运行安全和稳定性。因此,在设计图纸中会详细标注管道的支架和支墩位置,以保证施工的准确性和效果。但是具体是否会在图上显示还要根据设计图纸的...
给排水
管
位置
固定
点,间距有什么规定
答:
因此,要求
固定
支架布置合理,使固定支架允许间距加大以减少管架数量。2、固定支架间距必须满足的条件 ①、管道的热伸长量不得超过补偿器的允许补偿量;②、管段因热膨胀产生的推力不得超过固定支架所能承受的允许推力值;③、不宜使管道产生纵向弯曲。3、
热力管道
直管段允许不装补偿器的最大长度。
管道
交叉处理的方法有哪些?
答:
压扁排水方沟断面,但不应减小过水断面。9.预应力混凝土管与已建
热力
管沟高程冲突,必须从其下面穿过施工时,先用钢管或钢筋混凝土套管过热力沟,再穿钢管代替预应力混凝土管。10.预应力混凝土管在上,其他
管道
在下,上面管道已建,进行下面管道施工时,一般在下面槽底或方沟盖板上砌
支墩
。
城市集中
供热管网
的附件及构筑物
答:
为了延长管子的使用年限,减缓
管道
和设备被腐蚀,较少管道热损失,管子要采取防腐措施。保温防腐分为灌注式保温、涂抹式保温、捆扎式保温、缠绕式保温、预制式保温等。外防腐一般是在管子外刷防腐漆,能与其紧密结合的薄膜状防腐材料层。直埋敷设应根据需要设电化学保护;内防腐则要求被输送的
供热
介质无腐蚀...