答:
1、注意供热管网与建筑物之间的最小距离
。其实针对不同的建筑,对净距的要求是有所差异的,最重要的是热力网管沟内不能有燃起管道穿过,当两者之间交叉的垂直净距小于300MM时,就要采取相关措施,避免燃气泄漏到管沟里。2、
注意管道材料与连接要求
。为了保证供热安全,需要从材料的质量、焊接检验和设备检测...
城镇
供热管网
工程施工
及验收规范
目次
答:
焊接及检验环节,严格按照工艺标准进行,确保管道连接的强度和密封性,防止后期运行中的安全隐患
。管道安装及检验则强调了安装的精确性和规范性,每个环节都需经过严格的检查和测试。接下来是热力站、中继泵站及通用组装件的安装,这些设施的安装质量直接影响到整个系统的运行效率和稳定性。防腐和保温工作是保...
关于
供热管道
的
安装
法律问题
答:
一、GB50242-2002《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》第3章第3.3.13条规定:
管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管
。二、CJJ28-2004《城镇供热管网工程施工及验收规范》第5章第5.4.4条 套管安装应符合下列规定:1 管道穿过构筑物墙板处应按设计要求安装套管,穿过结构的套管长度每侧应大...
二级建造师市政实务
热力管道安装
质量检验的主控项目有哪些?
答:
(1)允许偏差及质量标准(mm)每10m不大于5,全长不大于30
。
(2)检测频率范围为50米
。(3)检查方法是用直尺测量无任何点的吊边线。3、立管垂直度:(1)允许偏差和质量标准(mm)每米不大于2,全高不大于10。(2)检查频率范围为每个。(3)检验方法为无点垂直检验。4、对接间隙:(1)壁厚...
热力管网
工程施工工艺和质量控制?
答:
按设计要求进行一级管网及二级供热管网工程的管道和设备强度的试验和严密性试验等
。所有的测试适合一个完整的设计,施工周期无需求的设计按照规范的规定进行不得低于 0.6 MPa,1.25 倍设计压力为严密性试验压力,1.5 倍设计压力作为强度试验压力进行强度试验的,应该在管道接口防腐、保温施工及设备安装前进行试验;试验范围内...
市区
供热
工程管理质量概述?
答:
管道安装
完毕
及验收
合格后再进行胸腔、管顶回填砂施工。回填砂的密实度
要求
符合设计要求。胸腔部位95%、管顶及井室顶部以上500mm范围内90%。管顶及井室顶部以上500mm范围内要求轻型夯实。严禁动力夯实机或压路机压实。回填时,要求确保管道、井室的安全。因
热力管网
位于城市主干线,在超过管顶及井室顶部...
热力管道
施工方案步骤
答:
流防腐保温对管道进行防腐蚀和保温处理,以提高管道的使用寿命和效率,同时防止能量的损失。安装设备
安装管道
系统所需的控制、调节、监测及其他设备,如阀门、泵、计量仪器等。验收对新建的
热力管道
进行全面的检查
和验收
,确保管道符合设计
要求
和相关
标准
,可以安全运行。 抢首赞 评论 分享 举报 ...
暖通的施工
和验收规范
就有哪些?
答:
28.高密度聚乙烯外保护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管CJ/T114-2000 29.工业设备及管道绝热工程施工规范GB50126-2008 30.工业设备及管道绝热工程施工质量
验收规范
GB50185-2010 机械设备安装工程施工
及验收
通用规范GB50231-2009 防水套管02S404 室外
热力管道安装
(地沟敷设)03R411-1 ...
热力管道
施工流程?
答:
1
热力管道安装
材料及工具
要求
1.1管材。碳素钢管、无缝钢管。管材不得弯曲;锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平现象。1.2管件。无偏扣、方扣、乱扣、断丝,不得有砂眼、裂纹和角度不准确现象。1.3阀门。规格型号和适用温度,压力符合设计要求。1.4附属装置。减压器、疏水器、过滤器、补偿器、法兰等符合...
室外
热力管网
在哪
安装
检查井
答:
说明:补偿器及固定支架的正确安装,是
供热管道
解决伸缩补偿,保证管道不出现破损所不可缺少的,本条文规定,
安装和验收
应符合设计
要求
。 检查井室、用户入口处管道布置应便于操作及维修,支、吊、托架稳固,并满足设计要求。检验方法:对照图纸,观察检查。说明: 采暖用户装置设于室外者很多。用户入口装置及...