88问答网
所有问题
当前搜索:
消防验收联动测试视频
简述喷淋系统在
消防验收
时要求的
联动
过程?
答:
首先,我回答你提出的问题,喷淋系统在
验收
时一般试以下几个功能:1.水泵的启动功能,包括水泵控制柜手动启动和消控主机远程多线启动,要求是水泵能在30s内能够达到正常运行;2.
联动
功能,过程是这样的:末端放水(一般是最不利层末端或者最不利点末端),水流指示器报警(消控主机报警),湿式报警阀报警...
消防验收
是什么意思
答:
消防验收
是指竣工的建筑工程消防验收,即:建筑工程竣工后,建设单位应向公安消防机构提出工程竣工消防验收申请,经验收合格后才能投入使用。 消防检查是对已经投入使用的建筑物及使用单位内部消防安全管理等情况开展的检查,主要有以下内容: 建筑物消防安全:违章建筑,消防车道、防火间距。 消防设施:疏散通道、疏散指示标志...
装修工程
消防验收
需要做
联动测试
吗
答:
需要。装修工程
消防验收
需要做
联动测试
,要用专业的测试仪模拟烟信号,看是否能在15秒以内输出准确、可靠的启动系统。
简述火灾报警系统在
消防验收
时要求的报警及
联动
过程?
答:
比如有的场所安装了
消防
广播,就不会安装声光报警器,我把消防报警系统
联动
时所有应该动作的东西给你阐述一遍:1).诱发联动:一般是模拟火灾报警信号,具体做法是触发烟感、温感、手动报警按钮报警,之前应当把报警主机打成自动档。2).主机确认火灾后,发出联动信号,主要执行设备如下: 1.消防广播主...
厂房竣工如何进行
消防验收
?
答:
验收人员应边检查,边
测试
,并如实填写
消防验收
记录表。\x0d\x0a(3)汇总验收情况。各小组分别对验收情况作汇报,根据总队制定的《广东省建筑工程消防验收评定规则(试行)》,按子项、单 项、综合的程序进行评定、评定结论在验收记录表中如实记载,并将初步意见向建设、施工、设计等参加验收单位提出,对...
建筑消防工程在
验收
之前,需要进行
消防联动
调试,比如应急照明之类。麻烦...
答:
1、自动报警系统的
联动
控制调试,包含警报设备,
消防
电源,所有电梯是否能自动迫降至首层,正压送风机是否启动,排烟风机是否启动,防火卷帘是否自动降下,应急灯、应急疏散是否能自动切换,各种设备的动作信号是否能及时反馈至消防控制中心。2、消火栓按钮联动调试 3、消防自动喷水系统联动调试 4、防排烟系统...
简述火灾报警系统在
消防验收
时要求的报警及
联动
过程?
答:
消防验收
一般都是每个回路抽查几个报警点, 再抽查几个回路做
消防联动
!联动过程~首次报警 启动相关层声光,确认报警 停声光 启动消防广播 以及打开相关层风口 启动排烟风机 非消防电梯降至首层 切断非消防电源 消火栓按扭动作 直接启动消防bang 压力开关动作 直接启动喷淋bang 消防中心控制室 可以直接...
简述自动喷淋系统
联动
试验过程
答:
1、在
验收
时一般会试你的
消防
主机当遇到火警后要有报警的声音和
联动
反应,是否启动消防泵。检验消防泵是否会联动一般是找排水口排水,流水开关动作后消防泵反应。联动功能,过程是这样的:末端放水(一般是最不利层末端或者最不利点末端),水流指示器报警(消控主机报警),湿式报警阀报警(水力警铃鸣响)...
消防验收联动测试
不能少于多少处
答:
不少于总数的百分之25。消防安保部门制订的《年度
消防联动测试
方案》明确了每季度检测的以防火分区为单位的联动测试不能相连且不得少于总数的百分之25。
消防验收
规范是什么
答:
首先相关
验收
资料应合格,房屋各个检测项目都符合标准。其次消防水泵可以正常使用,且
消防联动
可开启消防水泵。同时
消防测试
信号准确,主机正常工作,另外感应探头严格按照图纸安装,可正常使用。 消火栓系统是否按相关标准执行安装,喷淋系统是否规范,另外消火栓有无安装灭火器。楼道是否有设置安全通道,楼层有没有安装防火门,有无...