88问答网
所有问题
当前搜索:
消防双速风机怎么接线
消防风机
控制器联动
怎么接线
?
答:
报警主机的手动多线盘有2芯24V输出和无源常开反馈接口,
接线时对应消防风机控制柜的启动端子和无源常开信号反馈端子即可
。也就是说QD+,QD-之间是24V输出,接控制柜24V启动,HD+,QD-之间是无无源常开反馈信号输入,接控制柜的反馈。3、双速消防排烟风机的接线方法,双速风机所配双速电机其定子绕组为△/YY...
双速风机
低速高速都接
怎么接线
答:
双速风机高低速接法如下:双速风机的电机绕组为6组线圈,控制箱输出6根线加1根接地线
,直接从控制箱接高速把U1/V1/W1三组绕组短接后分别在U2/V2/W2端子上接对应的输出线即可。一般双速风机的电机绕组为6组线圈,控制箱输出6根线加1根接地线,直接从控制箱接高速把U1/V1/W1三组绕组短接后分别在U...
消防双速风机
7根线
接线
法?
答:
消防双速风机,
一般就是把风机的三个线圈,甩出来六根线。这六根线就是接成星形和三角形来形成高速和低速
。其中还有第七根线是接地线。
这个
双速风机接线
图什么意思,六个接线端子是
怎么
接
答:
直接接U1,V1,W1是低速。U1,V1,W1用连接片连接,接U2,V2,W2是高速。
请问
双速风机
由配电箱控制(箱盖上分别有高速按钮和低速按钮),风机的...
答:
1.上面三个接线头横的方向用连接片短接,下面三个接线头接三相电源(星形接法)
。(U1 V1 W1 短接,W2 U2 V2接三相电源,正好是星形接法)2.拆下上面横的方向连接片,改为竖的方向上下连接,下面三个接线头接三相电源(三角形接法)。)。(U1和W2 短接, V1和U2 短接, W1和...
消防
兼平时两用
双速风机接线
都一样吗
答:
基本上是一样的,低速接U1 、V1、W1,高速接U2、 V2、W2。
双速风机
控制原理:双速风机所配双速电机其定子绕组为△/YY(或Y/YY)接法,调速基本原理通过改变电机定子绕组间的连接方式,使其改变极数以达到调速目的,低速工作时为△(或Y)方式,高速工作时为YY方式。
风机如何接线
答:
风机接线方法如下: 1、单速风机接线方法:一般情况下,所配电机功率在3kW(包括3kW)以下为Y接法;3kW以上为三角形接法。 2、
双速风机接线
方法:双速风机所配双速电机其定子绕组为三角+YY(或YYY)接法。风机是我国对气体压缩和气体输送机械的习惯简称,通常所说的风机包括:通风机,鼓风机,风力发电机。...
消防水泵
消防风机
要放几对线?
答:
直接启动或自偶降压启动,放3芯动力+1接地,星三角启动,放6芯+1接地。根据风机类型,单速风机,放3芯动力+1接地,
双速风机
,放6芯+1接地。
消防
弱电部分:采用控制模块,控制设备启动的,敷设2芯24V电源线和信号二总线;采用多线直接启动设备的,通常敷设2芯24V启动线和2芯反馈信号线。
你好我向问下
消防
高低速
风机怎么接线
答:
这个高低
双速风机
的电源线需要7根-8根,
接线
盒有不同的相线抽头的,多线远程直启线的需要根据设备厂家的设备确定的,一般是4-7根线的,根据具体的设备接线。
求高手看看
双速风机
的系统图这样对吗
答:
首先你要知道开关的触点的通断状态,然后电机上高速时是W1 V1 U1短接,W2 V2 U2 接电源,慢速时W1 V1 U1接电源,W2 V2 U2空着不接。打个比方,你的开关打左边,1通2 5通6 ,9通10 13通14 15 通16 然后打到右边,3通4 7通8 11通12,快速接法,电源接1,5,9 2W2 6接U2...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防双速风机接线实物
双速电机6个头咋变辨别
消防双速风机工作原理
高低速风机正确接线图
消防风机联锁怎么接线
风机消防强启接线图
双速风机中间铜片要拿掉吗
双速风机的接线方法
消防排烟风机双速电机接线图