消防用水和生活用水能否合用
消防用水和生活用水
能共用管道吗
答:
法律分析:不能
,消防供水管道应与生产、生活用水管道分开。1、供水管道不宜与泡沫混合液的供给管道合用。寒冷地区的湿式供水管道应采取防冻保护措施,干式管道应设排除管道内积水和空气的设施。管道设计应满足设计流量、压力和开启至喷射的时间等要求。2、消防水源的容量不应小于规定灭火时间和冷却时间内需...
生活用水与消防用水是否可以使用
同一根管道
答:
您好,
生活用水必须要跟消防用水分开
。消防水是专用管道,而且消防水管道要被消防大队实时监测用水,所以不能两者用同一个管道。如果用同一个管道被消防逮住会被罚的很惨【回答】
消防
给水
和生活
给水能
合用
吗
答:
可以
。GB50016-2006《建筑设计防火规范》8.1.4 建筑的低压室外消防给水系统可与生产、生活给水管道系统合并。合并的给水管道系统,当生产、生活用水达到最大小时用水量时(淋浴用水量可按15%计算,浇洒及洗刷用水量可不计算在内),仍应保证全部消防用水量。如不引起生产事故,生产用水可作为消防用水...
消防用水和生活用水
可以共用吗?
答:
总之,
消防用水和生活用水不应该共用
,因为它们有不同的需求和标准,共用可能会影响到消防用水的可靠性和安全性。确保消防用水系统得到正确的设计、维护和管理是至关重要的,以保护人们的生命和财产安全。
消防与生活
供水系统
能否
共用一个水池或水箱?
答:
答:不可以共用一个水池或水箱
。因为消防用水是专门用来应急的,关健时候用来灭火救灾的,所以消防用水的供水系统是独立的。
生活
水池可以和
消防
水池共用吗?水池进户前
使用
的是一根管线,是否可行...
答:
不可以共用因为
消防
验收的时候过不去。给水进户管可以用一根 但要能保证供水压力
消防与生活
供水系统
能否
共用一个水池或水箱
答:
生活用水
于消防用水是不能
合用
的。1、不符合消防规定。2、生活用水于消防市政用水的价格差距很大。不管是《建筑设计防火规范》还是《高层民用建筑设计防火规范》,都对这个问题进行了明确,也就是说,只要能采取措施,确保
消防用水量
,在这个前提下,消防
与生活
供水系统就能共用一个水池或水箱,其实,...
消防水
系统能接其他
用水
么
答:
消防水
不能
和生活水
、施工
用水
混用。首先规范规定不行。从道理上讲,消防泵和生活水泵(施工水泵类似)不同。前者不需要频繁启动,只要保持常压即可。混用之后,消防水泵容易损坏,造成火灾时泵不上、无力的隐患。更重要的,混用之后消防系统水压降低,达不到消防要求,造成火灾时救火困难,初期灭火失效。
消防与生活
供水系统可以共用一个水池或水箱吗?
答:
也就是说,只要能采取措施,确保消防用水量,在这个前提下,消防
与生活
供水系统就能共用一个水池或水箱。《建筑设计防火规范》中这样规定:“
消防用水与
生产、
生活用水
合并的水池,应有确保消防用水不作他用的技术设施。”所以:只要能保证消防时的用水量及生活用水卫生的情况下是可以共用的。
小区
生活用水与消防用水是否可以使用
同一个管道?
答:
不能 水质情况和安全级别和
使用