消防水泵在巡检过程中,是以低频交流电源逐台驱动的,确保每台水泵低速转动至少2分钟
。控制柜巡检消防水泵控制柜一次回路中的主要低压器件也需具备巡检功能,确保器件动作状态一切正常。确保最大效能消防水泵的精心设计与维护,只为确保在关键时刻,消防水泵能够发挥出最大的效能。 抢首赞 评论 分享 举报 为你推荐:...
求
消防泵自动巡检
柜原理图?
答:
设备具有主回路巡检及
消防设备
无压巡检两部分组成,可完成对主控回路及
水泵的
低速
自动巡检
。系统无消防命令且各消防控制设备系统开关置于自动状态时,TH-MR智能巡检控制器输出巡检指令逐一对主回路进行巡检,巡检返回信号取自于各电器元件的主辅助触点。反馈信号时间允许值不大于2S。主回路巡检完成后,TH-MR巡...
消防巡检
柜是怎么工作的?
消防泵
房必须使用巡检柜吗
答:
若在
巡检
时接到消防运行命令,则本控制装置会立即中断巡检运行,控制
设备
会以工频驱动
消防泵
投入消防命令运行。只有到了下一个巡检周期且无消防事件发生时,才开始一个新的巡检运行过程。巡检时,若水泵发生故障会给出故障报警信息。当发生输入过电压、欠压、缺相、输出过电流、短路时控制器会向消防中心发...
消防泵巡检
柜的巡检方式有哪几种
答:
消防水泵巡检
控制柜都是具有手动和
自动巡检
功能的。
消防水泵巡检
装置怎么接线?
答:
以防止泵生锈,而喷淋泵、
消防
栓泵与消防车之间是否有一条直线。这个
巡检
控制柜到水泵控制柜的是连接巡检需要的一般是
水泵的
电源线即可,也就是水泵的电源线火线和底线,巡检柜和旁通在控制柜的旁边,就是巡检柜从控制柜取电源和输出到控制柜的出线链接水泵的端子上,注意相序不要错了。
有人了解
消防
排污
泵
怎样操作吗
答:
(一)检查确认泵处于“就地”或“远程”启动控制状态。(二)检查
消防
系统有关
设备
:机泵安装连接正确可靠,检查基础螺栓无松动,
水泵
填料安装正确,平衡水管路无变形或堵塞,泵和电机轴承得到有效滑,电机及其它电器和仪表是否正常。(三)检查电机的转向:从电机端看,泵为顺时针方向旋转。(四)转动泵的转子...
消防巡检
柜的原理和作用 消防巡检柜的原理和作用是什么
答:
1、
巡检设备
具备
自动
/手动巡检功能,完成对
消防泵
、喷淋泵、稳压泵的低频低速巡检控制,巡检周期可调。2、逐台巡检
消防水泵
,每台
泵巡检
时间不少于2分钟,巡检时间可调。3、巡检中发生消防信号,能保证自动停止并退出巡检,启动消防水泵进入消防运行状态,消防结束手动关机。4、巡检设备应有故障声、光报警,...
消防巡检
柜的工作原理是什么?
答:
1、
消防巡检
柜系统开关置于自动状态时,可对
消防泵
做
自动巡检
运行。自动巡检周期为数小时至数百小时任选,周期时钟自动启动巡检程序且具有手动巡检功能。2、消防巡检柜
设备
输出巡检指令逐一对主回路进行巡检,巡检返回信号取自于各电器元件的主辅助触点。反馈信号时间允许值不大于2S。3、主回路巡检完成后,...
消防设备
检查自检时间与方法
答:
该规程规定,超高层建筑、一类高层公共建筑的
消防泵
宜设定时自检装置。另在修订中的《建筑设计防火规范》也提出:消防给水
设备
必须具有
自动巡检
功能。消防泵的自检即自动巡检,它是在设定的时间周期内自动地启动消防泵,对消防泵的运行进行检查。消防泵自检的目的在于增加消防泵的可靠性,保证消防给水系统整体的可靠。采用消防...
消防水泵自动巡检
柜接线方法是什么?
答:
二用一备
消防泵
控制柜专用电气控制:消防泵控制器GYXF3100-3XP,符合GB16806-2006标准设计的一款产品,用于消防泵控制
设备
中的逻辑运算、
自动
远程信号处理、接触器驱动、电压电流显示及负载故障保护切换,适用于7.5-315KW的水泵,直接启动、星三角降压启动、软启动控制柜、自耦降压启动柜中逻辑控制。二用...