88问答网
所有问题
当前搜索:
消防泵房巡检
消防泵
多久检查一次?
答:
日常
巡检
:
消防泵
应该由专业人员进行日常巡检,包括观察运行状态、检查仪表指示、确认
泵房
环境等。这样可以及时发现异常情况并进行处理。定期检查:一般情况下,消防泵建议每季度或半年进行一次全面检查。这包括检查泵的各个部件,如电机、密封件、阀门、管道连接等,确保它们的正常运行和完好无损。年度维护:每年...
消防
水泵试运转前应检查什么项目
答:
,
巡视检查
每日应至少组织一次”,第6.2条“巡视检查内容”中规定应对“消防水泵外观、供电状态和泵房工作环境”进行巡视(6.2.3条)。故此,无明确规定
消防泵房
必须有人值班,但应按照要求保证消防水泵处于自动(接通)位置,确保一旦发生火灾事故,能够及时启动消防水泵。同时,应按照规定定时对
消防水泵房
...
消防
水泵
巡检
柜是强规要求吗
答:
消防水泵是水灭火系统中的一个重要组成部分,其特点是平时长期不用,一旦使用就要100%发挥作用,由于长期处于闲置状态,加上
泵房
的环境潮湿,很容易发生
消防泵
轴和叶轮锈蚀、锈死和电气元件不能正常使用的现象,以至发生火灾时,消防泵不能正常运转,无法扑灭火灾,危害了人民群众的生命财产安全。法律依据:...
消防巡检
柜的作用是什么?
答:
消防水泵自动巡检控制柜的功能:• 采用低频调速器巡检水泵,启动电流小、水泵转速低、对水泵机械冲击小,从而延长了消防水泵的使用寿命,特别是对大功率的消防水泵来说意义重大。• 变频巡检驱动功率小,运行高效节能。•
消防巡检
柜能按设定的周期自动巡检,无需人为操作,配有多种通讯...
为什么要使用
消防
自动
巡检
柜
答:
消防水泵是水灭火系统中的一个非常重要的组成部分,其特点是平时长期不用,一旦使用就要100%发挥作用,由于长期处于闲置状态,加上
泵房
周围的环境潮湿,很容易发生
消防泵
轴和叶轮锈蚀、锈死和电气元件不能正常使用的现象,以至发生火灾时,消防泵不能正常运转,无法扑灭火灾,危害了人民群众的生命财产安全。
有人了解
消防
排污泵怎样操作吗
答:
(一)
消防
水泵停泵前,先按住“降速”键使转速降至600rpm~800rpm之间时,按下“停止”按钮停止电机运转。(二)待泵转动完全停止后,关闭压力表(真空表)旋塞。(三)清理
泵房
,做好设备的清洁保养工作。 (四)记录设备运转时间和工作情况。 五、保养规程 (一)日常检查 1、每天盘车一次,盘车前要切断...
2017新
消防
法对消防水泵的控制要求
答:
一、消防水泵控制柜应设置在
消防水泵房
或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求:1、消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态;2、当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人工值班。3、消防水泵不应设置自动停泵的控制...
消防
安全重点单位的防火
巡查
频次为多久一次
答:
所以一般的重点单位做到每日一查即可,除非你是公众聚集场所。消防安全每日
巡检
主要有以下内容:1.消防通道是否有封堵情况;2.安全疏散指示灯是否有损坏;3.消防主机运行是否正常(不含测试)。4.其他消防设施如灭火器、消防栓和应急灯等,这些基本是每月检查一次,
消防泵房
、紧急发电机和消防主机测试半年...
消防巡检
柜的重要性?
答:
上述现象的根本原因就是消防水泵及
消防泵
控制柜在平时无灾情时是不启动的,随着时间的推移,在
泵房
潮湿的环境下水泵内部泵轴和叶轮出现锈死、电机绝缘性能降低及主回路电气元件性能降低,无法正常启动。以至于在出现消防火灾情况下不能正常工作。由于消防行业没有明确对消防水泵的检查、检修的规范性条文,所以...
什么是
消防巡检
控制柜
答:
由于大部分企业采购的消防水泵不是不锈钢材质的,随着时间的推移,在潮湿的
泵房
环境下,
消防泵
内部泵轴与叶轮及轴套容易出现锈死现象。针对这种情况,有必要对消防泵与控制柜进行周期性的
巡检
,以保持消防泵的机械性能和电气控制柜性能,始终处于良好状态,消防泵自动巡检控制柜从根本上解决消防泵锈死的问题...
1
2
3
4
5
6
7
涓嬩竴椤
其他人还搜
消防泵房每日巡查内容
消防泵房巡查
消防水泵自动巡检规范要求
消防泵房巡检频次是多少
消防泵房几天巡查一次
地下消防水泵房检查内容
消防泵房日常检查内容
消防水泵房验收内容
水泵房日常巡检工作内容