消防泵房试水管安装图片
...水:下图是
泵房
喷淋泵管线系统图中的水泵
试水管
,请问水泵试水管的作...
答:
水泵
试水管
,无论是消火栓泵还是自喷泵,作用只有一个,就是看泵试运行是否正常,往往试验的时候只是一般情况做个检测,所以无需通过喷头喷水来试验了,在止回阀与控制阀之间加个试水阀就可以了,水从那里出来以后继续回到
消防
水池(如果有消防水池的话);如果是消火栓泵的试水还可以接入试水水龙带 还有个...
消防泵房
泄压阀怎么调节
答:
泄压阀设置在
消防水泵
出水管上,平时关闭,在消防给水管网压力超过设定值时自动开启,以防止给水系统因超压而损坏。泄压阀会自动开启或关闭,一般
安装
于封闭系统的设备或管路上保护系统安全。
高层建筑
消防
给排水设计简析?
答:
当
水泵房
放置在公共建筑内的第一层时,
泵房
的逃离门应与室外直接连通;放置在地下或公共建筑上层时,逃离门应紧挨着公共建筑内的安全出口。泵房的门的材料应选择国家规定的甲级防火门,而且泵房必须有至少两条出水管道与
消防
管道相连。当其中一条出水管道出现问题不能正常使用时,另一条要保证能通过灭火所...
消防泵房
消防稳压泵上电接点压力表有两个,请问两个是一样压力吗?_百度...
答:
不一样。稳压
泵
的启停靠电接点压力表来控制,比如设定低于0.5MPa启动稳压泵,高于0.6MPa停止稳压泵,这个时候就会用到两个表了,一个调到0.5,一个0.6,0.5的接启动,0.6的接停止,这样稳压泵就能保证管网内的水压一直维持在0.5MPa~0.6MPa之间。
消防泵房
的验收要求?
答:
1、
消防泵房
设备的应急照明、安全出口应符合设计要求。2、工作泵、备用泵、吸水泵、出
水管
及出水管上的泄压阀、信号阀等的规格、型号、数量应符合设计要求。当出水管上
安装
闸阀时应锁定在常开位置。3、消防水泵应采用自灌式引水或其它可靠的引水措施。4、消防水泵出水管上应安装试验用的放水阀及排
水管
...
泵房
泄压阀必须按装吗
答:
因为
试水管
是按一个消火栓水量考虑的,而
消防泵
的额定流量一般要大于一个消火栓水量,试水的时候就会造成低于额定流量运转,这时水泵的扬程会高于设计扬程,为了避免管路系统压力过高,发生爆管的危险,就会要求
安装
持压泄压阀,压力超过设定值会开启持压泄压阀,降低管路系统压力,保证其维持在设计扬程,当...
关于几个
消防
水泵问题的探讨?
答:
③在水泵房消火栓泵附近控制。这样应正确处理以下两个问题:一是应正确确定消防控制室、消火栓按钮与
消防泵房
的控制优先级问题。一般来讲应以消防控制室远距离操作为主。但由于现今有关部门对远距离操作没有一个明确的指导标准,工程实际中做法很多,合理性、操作性难免良莠不齐。有的简单地将启停泵按钮并/串接到二次...
消防泵房
泄压阀如何调节设置泄压压力?
答:
首先要顺时针向下压着转几圈,这时如果压力达到但是还没泄压就逆时针松开点,直到达到想要的压力泄压。如果提前泄压的话就在向下压转一点就可以了。泄压阀是由针形阀一、压力表二、主阀三、导阀四及连接管等部件组成。它是水力控制阀的一种。主阀被隔膜分成上、下两部分,隔膜下腔为水流通道,上...
消防水泵房
流量计正确
安装
法?
答:
2
消防
水泵流量检测装置的计量精度应为0.4级,最大量程的75%应大于最大一台消防水泵设计流量值的175%;3 消防水泵压力检测装置的计量精度应为0.5级,最大量程的75%应大于最大一台消防水泵设计压力值的165%;4 每台消防水泵出水管上应设置DN65的
试水管
,并应采取排水措施。
高层建筑
消防
给水系统及可靠性研究?
答:
首先,合理布置白动喷水灭火系统的给水管网,尽量将喷头均匀布置在配
水管
的两侧,可均衡各个配水管的水压。同时合理选择下放给水系统的分区,并适当减少给水分区的压力值。例如,当建筑高度低于或等于120m时,
消防
给水竖向分区可以采用减压阀、分区水泉、多出口泉等并联消防泉给水系统;建筑物高度达于120m时,消防给水竖向分区...