88问答网
所有问题
当前搜索:
地下消防水泵房检查内容
检查消防泵房
的防疫措施时主要看
答:
检查消防泵房的防疫措施时主要看:
消防泵房现场工作环境
,
检查防淹没措施和自动防潮除湿装置的完好有效性和工作状态,及时进行清扫、清理和维修
。检查消防水泵房标志是否明显,疏散门是否直通室外或安全出口。检查进出消防水泵房的管孔、线槽等开口部位的防火封堵措施是否完好。
消防水泵房
,给水管道,储水设施的
检查
要点有哪些
答:
消防水泵房、给水管道、储水设施的检查要点有:1) 配电柜上控制消火栓泵、喷淋泵以及稳压(增压)泵的开 关设置在自动(接通)位置
。2) 消火栓泵及喷淋泵进、出水管阀门,高位消防水箱出水管 上的阀门,以及自动喷水灭火系统、消火栓系统管道上的阀门保持 常开。3) 高位消防水箱、消防水池以及气压水罐等...
消防水泵房
,给水管道,储水设施的
检查
要点有哪些
答:
消防水泵房、给水管道、储水设施的检查要点有:1)配电柜上控制消火栓泵、喷淋泵以及稳压(增压)泵的开 关设置在自动(接通)位置
。2)消火栓泵及喷淋泵进、出水管阀门,高位消防水箱出水管 上的阀门,以及自动喷水灭火系统、消火栓系统管道上的阀门保持 常开。3)高位消防水箱、消防水池以及气压水罐等消防储...
...消防监督
检查
时应对
消防水泵房
重点检查哪些
内容
答:
消防水池水位,水泵进出口阀门开启状态,
水泵出口止回阀后面的压力表压力和每周测试一次消防水泵启动不少于5分钟
。
消防水泵房
多长时间
检查
一次
答:
5、泵启动后检查吸真空安装大小密封体能否紧密,排气能否正常
。6、泵启动后检查填料密封水平,走漏不应超越10-30滴/分。7、
定期检查泵各部位的光滑油
,确保光滑系统工作正常。8、定期检查各衔接部位能否紧固,有无松动。消防泵启、停泵操作步骤 1、启泵后,
检查电机的运转电流及水泵运转能否正常
,若有...
消防工程师考试:
消防水泵房
的
检查
要求有哪些?
视频时间 05:38
消防水泵
试运转前应
检查
什么项目
答:
, 巡视检查每日应至少组织一次”,第6.2条“巡视
检查内容
”中规定应对“消防水泵外观、供电状态和泵房工作环境”进行巡视(6.2.3条)。故此,无明确规定消防泵房必须有人值班,但应按照要求保证消防水泵处于自动(接通)位置,确保一旦发生火灾事故,能够及时启动消防水泵。同时,应按照规定定时对
消防水泵房
...
消防水泵房
交接验收流程及相关设备应做哪些测试
答:
参加验收的工作组人员首先从取
水泵房
开始,对水泵、电机等设备的出力、运转情况进行询问和实际
检查
;其次在送
水泵房
验收人员亲临设备旁边观察设备运行情况;再次在水池,加压站仔细全面检查了输水管道的焊接质量,水池的浇筑质量;并且详细观看整个系统的运行情况。每到一处都细致询问,逐一检查验收。对施工现场...
消防水泵房
操作规程是什么
答:
(一)
检查消防
水池进入
消防泵
、喷淋
泵的
阀门是否已经打开 (二)消防泵 1、启泵程序:(1)打开启泵的进出口阀 (2)按启泵的启动按钮起泵 (3)检查启泵的进出口压力、电机和泵体的温度、杂音是否正常 (4)做好详细记录 2、停泵程序:(1)按停泵按钮停泵 (2)关闭进出口阀 (3)做好详细记录 3、...
消防水泵房
多长时间
检查
一次
答:
消防水泵房
每月
检查
一次,以及每月应手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况。每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且应自动记录自动巡检情况,每月应检测记录。每日应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况,每日应对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防泵房每日巡查内容
消防水泵房点检
消防泵房日常检查内容
消防水泵房安全检查要点
消防维保检查水泵房
消防泵房检维修内容
消防水泵房多长时间巡查一次
消防泵房巡视检查内容包括
消防泵房巡查