88问答网
所有问题
当前搜索:
消防泵变频和工频如何区分
消防
控制柜
工频
巡检和
变频
巡检的
区别
答:
消防
控制柜
工频
巡检:指的是50HZ全电压运行,不能长时间巡检,否则管网压力超高会爆掉;消防控制柜变频巡检:指的是经过
变频器变频
为低频信号10-20HZ的交流电压来巡检启动电动机,电动机慢速转动,管网不会增压,可以长时间巡检,安全可靠。具体还有不明白的地方,可与我们技术交流沟通,专注于智能消防电气...
请问
变频
恒压供水设备中
工频
启动和变频启动有
区别
吗,如有请问区别是什么...
答:
有区别。
工频启动就是接入电网电
。所以冲击电流大。会产生尖峰电流。转矩动态大,启动过程快,会影响各机械部件的寿命。而变频器启动的话,启动电流和动态转矩较小,而启动转矩大,能够重载启动。
变频
调速
泵
在
消防和
生活给水系统中应用?
答:
1#
泵
由电网供电全速运行,2#泵由
变频器
供电投入运行,如果2#泵电机达到满转速时仍不能满足供水要求,则PLC自动将2#泵切换到
工频
运行,3#泵由变频器供电投入运行,依此规律逐个投入运行;当1#—2#泵都处于工频全速运行方式,3#处于变频运行工作方式时,如果此时用水量减小,变频器输出频率下降,当频率到达一定的下限时,供...
水泵
控制柜、
变频
控制柜、
消防
控制柜的
区别
及使用
答:
一般用了
变频
控制柜就不需要普通的控制柜了,因为变频控制柜除了能实现普通的
工频
控制功能外,还可以控制
水泵
的运行频率调节,体现为水泵的转速调节。PLC一般加在需要比较复杂的逻辑控制柜里,PLC和变频的功能是串联的,即控制过程比较复杂的情况需要变频(或普通)加PLC,简单直接变频柜或普通柜就行了。需...
消防泵
巡检柜的巡检方式有哪几种
答:
消防水泵
巡检控制柜都是具有手动和自动巡检功能的。
消防
上是否要求由
变频器
控制的
消火栓泵和
喷淋泵控制柜也必须带
工频
控制...
答:
1、行业规范明确不能设计由
变频
控制消防泵,依据如下:JGJ 16-2008 《民用建筑电气设计规范》13.9.6
消防水泵
、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。2、国标规范明确要求
消防泵工频
运行,依据如下:GB 50974-...
工频
代表什么意思
答:
工频
,是指电力系统的发电、输电、变电与配电设备以及工业与民用电气设备采用的额定频率,单位赫兹HZ。中国采用 50Hz,有些国家采用60Hz。不同的频率对电网供电的各方面影响是不一样的,通常一个国家的电网频率是固定的,所有为这个国家和地区供应用电设备的厂家必须按照这个频率制作设备才能正常使用。具体...
请问
消防泵
的软起和直起是什么?
答:
软启动是指启动时通过间接的方法达到
工频
运转,如星三角启动,自耦降压启动,软启动器启动,
变频
启动,这种启动的方法是对电网的冲击比较小,适用于功率比较大,启动电流大的电机。直接启动就是在瞬间使电机达到工频运转,对电网冲击比较大,用于功率小,启动电流小的场合 ...
消防泵
自耦降压和
变频
控制柜的
区别
答:
变频
可以调速达到节能效果,如果设备
工频
运行不节能。自耦降压只是降压启动。如果不需要调速的话可以试试软启动器,启动效果比自耦好,保护功能也全,接线简单。
消防泵
可以用
变频
启动吗
答:
不行的,这个根据规范要求的是 1.0.14 消防时
消防水泵
应
工频
运行,消防水泵应工频直接启泵,当功率较大时宜采用星三角和自耦降压变压器启动,不宜采用有源器件启动。消防水泵准工作状态自动巡检时应采用
变频
运行,定期人工巡检时应工频满负荷运行并出流。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
水泵工频运行与变频运行
水泵为什么一工频一变频
工频水泵变频使用
水泵工频比变频动能大
变频和工频水泵的区别
变频电流与工频电流区别