88问答网
所有问题
当前搜索:
消防水泵能用变频控制柜吗
消防水泵
是否允许
用变频控制柜
答:
消防水泵是可以选用变频控制柜的
,这个可以根据客户的需要来配什么样的控制柜
消防泵
不宜
采用变频
启动的依据?规范依据
答:
GB50116-20133.1.8规定水泵控制柜和风机控制柜等消防电气控制装置
不应采用变频启动方式
。
消防
上是否要求由
变频器控制
的消火栓泵和喷淋
泵控制柜
也必须带工频控制...
答:
1、行业规范明确不能设计由变频控制消防泵
,依据如下:JGJ 16-2008 《民用建筑电气设计规范》13.9.6消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。2、国标规范明确要求消防泵工频运行,依据如下:GB 50974-201...
14年新消防规范中
消防水泵
的配电柜不允许
用变频器吗
哪位大侠有新的规 ...
答:
只有巡检柜可以用变频器,配电柜不能用
。列出有关条文。GB 50116-2013 《火灾自动报警系统设计规范》:3.1.8水泵控制柜、风机控制柜等消防电气控制装置不应采用变频启动方式。GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》:11.0.14 消防时消防水泵应工频运行,消防水泵应工频直接启泵,当功率较大时...
消防
75kw
变频
巡检
柜可以
巡检132kw的
水泵吗
答:
不能的
,巡检控制柜需要和水泵一样的功率。
水泵控制柜
,风机控制柜为什么不应
采用变频
启动方式
答:
不是所有的,这里应该是指用于
消防
的
水泵
、风机
控制柜
,因为消防设计考虑的是可靠性,变频启动主要考虑的是节能,可靠性可能会打折扣,对于不常使用的消防设施,节能作用不大,最重要的是可靠、及时,变频启动设备较复杂,长期不
使用可能
存在故障隐患,处理起来也较麻烦,故消防一般不
用变频
启动。纯手打,望...
变频
调速
泵
在
消防
和生活给水系统中应用?
答:
如果消防泵采用变频调速控制,由于消防泵(消防泵、喷淋泵)长期不投入使用,容易发生泵生锈堵转等现象,故应对消防泵定期进行低频运转,以免有消防需要时,
消防水泵
不能正常起动,贻误火灾的扑救。所以现在我们一般对消防泵进行自动巡检,即通过
消防泵控制柜
内的巡检电路让消防泵每隔一段时间进行一次自启动,巡检时
采用变频控制
,...
水泵控制柜
、风机控制柜等
消防
电气控制装置不应釆用工频启动方式,是否...
答:
【错误】
水泵控制柜
、风机控制柜等
消防
电气控制装置不应釆
用变频
启动方式。
消防泵控制柜
的原理是怎样的?
答:
变频器
的频率超限信号(一般可作为管网压力极限信号)可适时通知PLC的进行
变频泵
切换。为防止水锤现象的产生,
泵的
开关将联动其出口阀门。2. 根据《建规》与《高规》,
消防泵控制柜
需具有自动、手动和远距离启泵三种启泵方式,远距离启泵包括
消防控制
中心启泵以及消火箱按钮启泵。消防给水系统设置备用消防...
消防泵可以用变频
起动吗
答:
消防泵
不
可以用变频
起动。消防泵工作的特殊性,决定了他使用率不高,而一旦需要就要,就得百分百发挥作用,因此在主电路上,一般尽量少加非必要的元件,LZ说的用变频,我分析无非是为了降压启动,但要实现这个目的,一般都是星三角启动,其次是软启动,当然,我说的是在主电路上的情况。价格上,当然是...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防稳压泵能否用变频器控制
消防泵能用变频器启动吗
消防泵能不能用变频装置
消防稳压泵可以使用变频器吗
消防泵可以用变频启动吗
消防水泵能否用变频泵
消防泵用变频启动还是软启动
消防水泵不能用变频调速器
消防水泵巡检变频的作用