答:
2. 对于一类高层公共建筑,最不利点消火栓处的静水
压力
不应低于0.10MPa。然而,当建筑高度超过100m时,这一压力应不低于0.15MPa。3. 对于高层住宅、二类高层公共建筑和多层公共建筑,最不利点消火栓处的静水压力不应低于0.07MPa。多层住宅和工业建筑的最小压力要求也不应低于0.07MPa。4. 工业建筑...
消防水泵压力多少为正常
答:
一般的公共场所水压0.1MPa,人员密集的场所0.13MPa,其他场所0.07MPa。公共消防栓标准水压指水枪的充回实水柱答应经计算确定,甲、乙类厂房、层数超过6层的公共建筑和层数超过4层的厂房或仓库,不应小于10.0m。简介 大多数消防水源提供的消防用水,都需要
消防水泵
进行加压,以满足灭火时对水压和水量...
消防水泵
启动后的工作
压力是多少
?
答:
当建筑容积小于20000m3时,不应小于0.07MPa;4自动喷水灭火系统和其他自动水灭火系统应根据喷水灭火需求
压力
确定,但最低不得小于0.10MPa;5当高位
消防
水箱不能满足本条第1至4款静压要求时,应设置稳压
泵
。7.2.8当市政给水管网设有市政消火栓时,其
正常
工作压力不应小于0.14MPa,火灾时最大水力的市...
消防水泵
的
压力
范围
是多少
?
答:
消防水泵正常压力
范围是1.6-4.0MPa。低压消防泵为1.6MPa,中压消防泵的额定压力在1.8MPa-3.0MPa之间,而高压消防泵的额定压力一般不小于4.0MPa。消防泵广泛应用于环保、水处理、消防等部门,是用来抽送各类液体,是创建无泄漏、无污染文明车间、文明工厂的理想用泵与消防系统的。泵类型都差不多的...
消防水泵
的
压力
范围
是多少
?
答:
消防水泵
的压力范围通常在1.6-4.0MPa之间。其中,低压
消防泵
的设计
压力为
1.6MPa,中压消防泵的额定压力介于1.8MPa至3.0MPa之间,而高压消防泵的额定压力通常不低于4.0MPa。消防水泵在环保、水处理、消防等领域有着广泛的应用,主要功能是输送各种液体,是创建无泄漏、无污染的文明车间和文明工厂的...
消防水泵
出水
压力多少
合适
答:
不应低于0.15MPa;高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0.07MPa;工业建筑不应低于0.10MPa,当建筑体积小于20000m³时,不宜低于0.07MPa。自动水灭火系统应根据喷头灭火需求
压力
确定最不利点处的静水压力,但最小不应小于0.10MPa。
消防水泵压力多少为正常
答:
一般公共场所的水压应保持在0.1MPa,人员密集场所为0.13MPa,其他场所则为0.07MPa。公共消防栓的标准水压是指水枪的充实水柱,应通过计算确定。对于甲、乙类厂房、层数超过6层的公共建筑以及层数超过4层的厂房或仓库,这一标准不应低于10.0m。大多数消防水源提供的消防用水,需要通过
消防水泵
进行加压...
请问下大家,
消防栓水泵
加压
压力
表不能高于
多少
和低于多少?谢谢!
答:
1.
消防栓水泵
的加压
压力
表有一个安全范围,这个范围是必须遵守的。2. 压力表的最低压力不应低于0.2MP,这是为了确保水泵能够在一定的压力下
正常
工作。3. 最高压力不应超过0.5MP,这一限制是为了避免管道因为压力过大而爆裂,造成安全隐患。4. 通常情况下,管道的最大压力不应超过2MP,这是在设计...
消防水泵正常压力是
答:
这个根据规范gb50974-2014的
消防水泵
章节5.1.6规定的是不能超过水泵的扬程的140%。也就是不能超过水泵规定的
压力
的1.4倍。
消防水泵
出水
压力多少
合适
答:
在评估
消防水泵
出水
压力
时,我们需要考虑的是系统中各点的静水压力以及与水泵之间的高度差。首先,一类高层公共建筑中的消火栓,其静水压力最低要求为0.10MPa。当建筑高度超过100米时,这一压力应提升至0.15MPa,以确保足够的水压供应。对于高层住宅和二类高层公共建筑,以及多层公共建筑,静水压力的最低...