88问答网
所有问题
当前搜索:
消防水泵正常压力值是多少
消防
栓水
压力值为
0.15MPa~0.2MPa是
正常
吗
答:
消防
栓水
压力值为
0.15MPa~0.2MPa是
正常
。常高压消防栓系统是指管网内经常保持足够的压力和消防用水量,一般没有消火栓启泵按钮,火灾时不需要使用消防车或其他移动式
水泵
等消防设备加压,直接由消火栓接出水带就可满足水枪出水灭火要求。消防栓应该放置于走廊或厅堂等公共的共享空间中,一般会在上述空间...
消防水泵
吸水管设置的
压力
表的最大量程应根据工程具体情况确定,但不...
答:
并应符合下列规定:1
消防水泵
出水管
压力
表的最大量程不应低于其设计工作压力的 2 倍,且不应低于 1.60MPa;2 消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表的最大量程应根据工程具体情况确定,但不应低于 0.70MPa,真空表的最大量程宜为-0.10MPa。
消防
车
水泵
的
压力是多少
?能把水打多高?
答:
这个要看
消防泵压力
的型号,我们最近一次做的小型消防车装的是 CB10/20的泵,
压力是
1.0MPa, 实测能打40米
一栋二十层的大楼
消防水泵
和喷淋水泵应该设定
多少
公斤的
压力
答:
光一个楼高是无法确定
消防水泵
的供水
压力
和扬程的。这个要看你的消防设计,包括很多因素,比说说喷头,管道等等。至少要1.2Mpa以上了,希望可以帮到你。
消防
低压开关一般
多少
公斤起
泵
,多少公斤停泵?
答:
消防
低压开关一般在3公斤(0.3Mpa)起
泵
,6公斤(0.6Mpa)停泵。
消防水泵
调试方面具体有什么要求
答:
消防水泵
应分别在1min或2min内投入
正常
运行。消防水泵安装后应进行现场性能测试,其性能应与生产厂商提供的数据相符,并应满足消防给水设计流量和
压力
的要求。消防水泵零流量时的压力不应超过设计工作压力的140%;当出流量为设计工作流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%。
消防
栓水
压力值为多少是正常
。
答:
消防
栓水
压力值为
达到0.30MPa以上,远远高于国家标准,基本能够满足全市6层楼用户水压要求。但从安全运行角度考虑,个别6层或6层以上用户由于所处地理位置较高,公共供水管道水压不能满足用户使用要求时,必须增加二次供水设施。在城市里,光靠水塔来产生压力还不够,还要用加压
水泵
。如果是几十层...
消防
车
水泵
的
压力是多少
答:
额定流量/
压力
30L/s @1.0MPa
消防
水
压力
表
正常是多少
答:
而如果末端试水
压力
高于
正常值
,则可能意味着系统中的水压过高,这同样会对系统造成损害,需要采取相应的措施进行调整。在实际应用中,为了确保自动喷水灭火系统的正常运行,除了定期检查末端试水压力表外,还需要对整个系统进行全面的维护和保养。这包括定期清洗管道、更换损坏的喷头、检查
水泵
和阀门等设备的...