88问答网
所有问题
当前搜索:
消防水池水位计预埋多高
消防水池水位
标尺
预埋
高度
答:
消防水池水位标尺预埋高度在底部向上10公分,向下20公分
。因为在制作消防池时在底部向上10公分预埋一个内丝扣束节,在消防池上方向下20公分处也予埋一个与下面相同的束节,并且在同一个垂直面上,等完工后,要按装水位计时,上下各按装一个液位计角阀,再装上玻璃管并加装保护套。
消防水池
液计预留
多高
答:
这个根据设计的图纸的
消防水池
有效位为高度确定的,基本上没有相同的,在消防水池的侧面图显示的水池底部标高和有效
水位
标高之间的差就是,超过部分一般150mm以上即可。
消防
水流指示器和
水池水位计
的安装高度为多少
答:
消防水流指示器是安装在信号阀后端的,预留一般是在顶板上预留接线盒,液位显示一般是在
消防水池
或者水箱的,这个一般都是明敷设的管线,直接观察的
水位计
一般是根据水池设计的水位高度的一般是底部0.2-0.3m到液面上0.5m左右的。
液位计高度和
水池
高度
答:
液位计的设计高度应为消防水池的最高水位高度加0.5米
,以保证液位计依据液面计算消防水泵房内水的压力。液位计就是用来测量并显示罐体内液位高度的仪器,液位计的种类非常多,常用液位计有玻璃管液位计、磁翻板液位计、静压液位计、差压式液位计、浮球液位计、雷达液位计、电容式液位计、射频导纳液位计...
请问一下我这个
消防水池
液位传感器怎么
预埋
,谢谢。新人没遇到过_百度...
答:
消防水池到泵房之间预留50的高出水池水位的套管
,后期沿着水泵的多线直接布置线路。采用液压水位计即可。
消防水池
的最低水位,最
高水位
,设计水位分别怎么确定啊?
答:
##报警水位与最
高水位
和溢流水位之间的关系:报警水位应高出最高水位50 mm左右,小水箱可小一些,大水箱可取大一些。报警水位距溢流水位一般约50 mm,如进水管径大,进水流量大,报警后需人工关闭或电动关闭时,应给予紧急关闭的时间,一报警水位距溢流水位250~ 300 mm∀的要求,在最高水位与溢流水位之间设置,且根据...
消防水池
套管高度怎么看,如图溢流管
水位计
等应该从地面上来多少,3.8...
答:
消防水池
套管高度怎么看,如图溢流管
水位计
等应该从地面上来多少,3.8米坑底标高是从吸水坑底部上来3如题和#图片... 消防水池套管高度怎么看,如图溢流管水位计等应该从地面上来多少,3.8米坑底标高是从吸水坑底部上来3如题和#图片 展开 我来答 1
消防水池
智能数显液位计设置
水位
?
答:
消规5.1.12第1款:消防水泵应采取自灌式吸水;消规5.1.13第4款:消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低
水位
运行安全的要求,吸水管喇叭口在
消防水池
最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm。当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于200mm;
消防水池水位计
要用多大的管管径
预埋
答:
这个如果采用液压
水位
显示的一般是32以上的就可以的,如果是现场水位的一般是20的,套管需要50的。
消防水池
中进水管上是不是都有一根20的
水位计
答:
消防水池
的溢流管要高于进水管15-20cm的,为的是防止水池自动补水的直接溢流,需要在补水鼓掌的时候满足需要的最
高水位
后排除。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防水池水位计预埋
消防水池水位计高度
消防水池水位计安装高度
消防水池液位计预留多大套管
消防泵房消防水池液位安装图
消防水池水位计图片
消防水池玻璃水位计两端的角阀
消防水池预埋套管视频
消防水池预埋件