消防水池水位计预埋多高
消防水池
液位计安装一个入水口可以吗?
答:
12.6 高位消防水池设置在建筑物内时,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,并应设甲级防火门;且消防水池及其支承框架与建筑构件应连接牢固。依据以上标准,
消防水池水位
显示装置(液位计)是需要安装的,具体情况具体分析。希望能帮到你!
消防水池
选择
水位计
应该注意什么消防水池液位显示器
答:
无锡平方电器仪表有限公司生产的DPSH-A型液位显示控制器,适用于各工业企业、商业及民用建筑、高位
消防
水箱和
水池
等场合中需要对
水位
、油位、液位的检测、显示和控制系统。一、产品原理:将投入式液位变送器探头直接放入被测量的液体中,即能适时检测显示出液位的高度。当水箱水池的水位降至设定下限水位值时...
消防水池
夜位器预留多大的套管
答:
这个需要根据选用的液位显示仪决定的,有多线6根线和12根线的,最少的液位显示仪是液压
水位计
,就2根线,一般根据线路根数配置线管。套管比线管大25mm
消防水池
玻璃液位计上下接口是多大的
答:
这个
消防水池
和水箱的现场
水位
显示一般采用的是20的玻璃管和三通角阀的。
消防水池
的液位计怎样安装
答:
这个一般是采用液压
水位
显示仪,直接放到
水池
底部就可以感应水池的水位的。
消防水池
水箱必须有数字液位显示器吗,有强制性吗,哪个规范有说明_百 ...
答:
设计上,
消防水池
和水箱的
水位计
采用了先进的集成电路技术,针对高层建筑的特殊需求,具有联合控制、排水保护等智能功能,能自动调节补水、排水,有效防止水位过高导致的溢出或水泵空转问题。这种产品不仅适用于工业环境,也适用于家庭供水,广泛应用于印染、化工、食品等多个行业,是传统浮球式水位器的提升版本...
消防水池
液位计怎么安装,需要些啥材料
答:
这个最常见的都是擦用液压水位显示仪,直接就是两根线连接的,放入
水池
底即可,现场的水位显示设置连个上下对应的套管设置角型阀连接玻璃管做成的玻璃管
水位计
即可。
消防
泵房
水位计
为什么设计4个
答:
这个根据规范要求的是
消防水池
的
水位
能在控制室和现场都显示和消防水池超过300立方的需要设置两个独立的消防水池(GB50974-2014的规定);根据这个要求的现场消防水池 2个的话,就需要现场显示和控制室显示,就是四个。
消防水池
是否需要设置电接点液位计
答:
这个应该看地方
消防
验收要求了。青岛地区现在强制性推行了,需要自动反馈液位信号至消控中心。那玩意还不便宜呢。
城市给水系统用水量设计要点有哪些
答:
4.3.4 条对消防水池最小的有效容积进行了规定,不应小于100T,仅有消火栓系统时,不应小于50T。 4.3.5 条对消防水池补水量给出了计算公式,如果满足两路供水,可依此来减去火灾时连续补充的水量。 4.3.9 条主要是消防水池的四个水位,需要和电气专业配合,在消防控制室内要设置显示
消防水池水位
的装置。 4.3.10 条...