答:
这个规范没有要求的,我做过最远的
消防水池距离消防水泵房
有500多m的,只是需要保证至少两股水流供水即可。
消防水池
取水口
距离
建筑多少米
答:
15m以上。
消防水池
取水口距离建筑40米,消防水池应设置取水口,且吸水高度不应大于6.0m,取水口(井)与建筑物(
水泵房
除外)
的距离
需15m以上。
消防水池距离
建筑物要求
答:
1.
消防水池
的设计应考虑到与建筑物的安全距离,以保证消防车辆能够有效取水。2. 对于设有室外消防用水的消防水池,应设置便于消防车使用的取水口或取水井。3. 取水口或取水井应与被保护建筑物(除
水泵房
)的外墙保持不小于15米
的距离
,以确保消防作业的安全进行。4. 同时,取水口或取水井与甲、...
消防水池
水位计要引
至水泵房
吗?是哪个规范要求的?
答:
按照国家规范规定的,新的要求,要求是
消防水泵的
出水管应能满足
消防水池
最低有效水位自流流出的要求,也就是水泵的出水口要比水池最低水位低 ,另外是考虑水泵的检修空间,一般要求不小于1m,没有要求
水泵房
必须多大,没有固定的说法
消防泵房
、消火栓的规范及规定
答:
3、
消防水泵房
设置
在
首层时,其疏散门应直通室外;设置在地下层或楼层上时,其疏散门应直通安全出口。4、消防水泵房、消防控制室的服务半径,对于民用建筑,不应大于150m;对于工业建筑,不宜大于800m~1200m。二、消火栓:1、当建筑物在市政消火栓保护半径150m以内,且消防用水量不超过15L/s时,可不...
消防水池水泵房
需要放在同一标高吗
答:
1、按照国家规范,
水泵的
出水口要比水池最低水位低 ,另外是考虑水泵的检修空间,一般要求不小于1m。2、
消防水池
是人工建造的供固定或移动
消防水泵
吸水的储水设施。3、水泵是输送液体或使液体增压的机械。它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体,使液体能量增加,主要用来输送液体包括水、油、酸碱液...
消防水池的
国家标准设计规范
答:
应分设成两个能独立使用的
消防水池
;5、供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,且吸水高度不应大于6.0m。取水口或取水井与被保护建筑物(
水泵房
除外)外墙
的距离
不宜小于15m;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m;与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,如采取防止辐射热的保护措施时...
消防水池
坑距建筑物多少
答:
具体距离需要看建筑种类了,如下:储存有室外消防用水的供消防车取水的
消防水池
,应设供消防车取水的取水口或取水井,取水口或取水井与被保护建筑物(
水泵房
除外)的外墙距离不宜小于15m,与甲、乙、丙类液体储罐
的距离
不宜小于40m,与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,当采取防止辐射热的保护措施...
消防水池需设取水口(井),其与
消防水池距离
有要求吗
答:
水泵房
除外)外墙
的距离
不宜小于15m。当出现市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m;市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量等规定之一时,都应当应设置
消防水池
。
消防水泵房的
设置位置有何要求?
答:
1、消防水泵房一般的情况是设
在
建筑物地下或地上,地下比地上造价高,但消防泵房必须比
消防水池
低,
消防水泵
控制室必须位于直通室外的安全出口出。2、其实消防
水泵房的
设置位置主要还是根据建筑结构和工程造价来确定。3、建议在设计施工前前往当地市消防支队建审科做一个详细的咨询较妥。4、独立建造的消防...