88问答网
所有问题
当前搜索:
消火栓与喷淋合用消防泵
喷淋和消火栓
能共用
消防泵
吗?
答:
室内消防给水系统分室内
消火栓
给水
系统和自动
喷水灭火系统两类,两类系统可以有以下几种组合形式:1.安全独立设置,这种作法较多,可靠性好。2.
消防泵合用
,在报警阀后管网分开,实际作法较少。3.系统(包括消防泵、管网)完全合并。不太好,不宜采用。
消防喷淋
头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过...
消火栓系统和自动喷淋
系统能共用一个
水泵
吗
答:
不能,因为两个系统的系统压力不一样,控制系统实现很麻烦,专业一点l是不可行的。
喷淋和消火栓
能共用
消防泵
吗
答:
《自动喷水灭火系统设计规范》明确规定,
喷淋
必须是独立
水泵
,二者管路所用材质要求也不同,通常打开
消火栓
时常见刚开始冒出来一些带泥沙或浑浊水,而喷淋对水质要求就高些,否则影响喷淋效果。再者,二者所需压力也不同,如满足了喷淋末端最不利点出水压力,但未必是消火栓系统所需压力,参考《建规》《高规...
喷淋和消火栓
能共用
消防泵
吗?
答:
不能共用的。
消防栓
(英文名: fire hydrant),一种固定消防工具,有4条铁链。在城市中各处都备有消防栓,为消防员在救援过程中提供灭火用水。 主要作用是控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。消防系统包括,室外
消火栓
系统,室内消火栓系统,灭火器系统,有的还会有自动
喷淋
系统,水炮系统,气体灭火系...
水泵
接合器,是不是一般情况下
消火栓和喷淋
是共用的?
答:
喷淋
系统由于喷头孔较小,容易堵塞,要求水质较好,两者不能
合用
。二、
水泵
接合器用于
消防
车车载水泵向室内
消火栓
、自动喷淋等系统管网注水,属于消防水系统的供水接口。接口通常为DN65 的2个。室外消火栓通常连接在市政供水管网,为消防车提供水源,同时可用于室外火灾扑救。接口通常为DN100和DN65两种。
超高层建筑中
消火栓
转输
水泵和喷淋
转输水泵分开设置好还是合起来设置好...
答:
在高规中规定7.4.3 室内
消火栓
给水系统应与自动喷水灭火系统分开设置,有困难时,可
合用消防泵
,但在自动喷水灭火系统的报警阀前(沿水流方向)必须分开设置。 一、室内消防给水系统分室内消火栓给水系统和自动喷水灭火系统两类
为什么
消防
系统中
喷淋系统和消火栓
系统不能共用
水泵
?
答:
因为两个系统对水中所含杂质要求不同,
消防栓
系统对水中杂质要求松些,但喷淋系统要求较严,因此前者可以
采用
焊接钢管,后者必须采用镀锌管,目的便是防止水锈堵塞水流指示器或未端喷淋头。
消火栓泵和自动喷淋泵
启动的条件不同,消火栓泵是通过手动打开消防按钮,直接启动消火栓泵。自动喷水灭火系统是通过湿式...
想问一下,
喷淋和消火栓
能共用
消防泵
吗
答:
这个按照规定的是需要分开设置的,但是如果确定不能分开设置的需要在报警阀前分开。
消防和
自喷能共用稳压
泵
么?
答:
当室内
消火栓系统和自动喷淋
系统
合用消防水泵
时,可以共用稳压泵。非合用系统可以共用高位消防水箱,不能共用稳压泵。
消火栓水泵和喷淋泵
能否公用
答:
消火栓系统和
喷洒系统可以共用,不过这种做法比较少,如果共用的话首先流量和压力要满足两种系统同时使用的要求,另外在
喷淋
系统报警阀前就要分开.建议分开做,毕竟两种系统压力不一定相同,共用
水泵
还会导致水泵流量过大!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
喷淋泵和消火栓泵合用的规范
消火栓泵房和喷淋泵能共用吗
自喷和消火栓共用消防水泵吗
消火栓和喷淋共用水泵
消防栓泵和雨淋阀泵同电源
喷淋与消火栓系统共用
三相增压泵可以用于消火栓吗
喷淋接合器和消火栓结合器