弱电,从主机到泵房的喷淋泵和消防泵。还要穿几根线?分别是什么?海 ...
答:
消防
喷淋泵最少要穿直启线2根、消火栓泵直启线2根,24V电源线2根、信号线2根可就近现场取,要记得泵房有分机
电话
的,要2根电话线,通常设备需要4根或6根直启线,但
海湾
有一种
模块
8302C,两根线就能满足各项要求。消防弱电设计包括火灾报警主机柜及联动控制柜的摆放位置、各种线路进线方式(多少根电缆...
利达消火铨按钮接哪2条线编码?
答:
[url=0/]北大青鸟消火栓按钮如何
接线
及祥解?看系统图和产品手册。 手报4根有两种可能: 1、回路是来回线;2、一组回路线,一组
电话
插孔线;消火栓6根线: 有2根是从报警系统的回路上过来的,另外4根是从泵房来的。回路上来的是给消防控制室信号;泵房来的是启泵和亮灯。
海湾消防
设备手动火灾报警...
消防
24伏电源必需从控制中心输出吗?
答:
在实际工程设计中,电动防火阀虽然设备容量小、设置分散,但对于
消防
排烟和加压送风系统的有效运行却起着至关重要的作用,其配电和控制应给予足够的重视。1、电动防火阀的
接线
按照GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》(2005年版)和GB50016-2006《建筑设计防火规范》的相关条文要求,在管道穿越防火分区...
消防
地下室有三个回路,出了信号线,其他的
电话
线广播线警铃线都可以联...
答:
这里说一下
海湾
的布线方式供你参考。首先要看地下室有几个防火分区,广播干线应该可以连在一起(前提是从控制中心到地下室干线之间没有广播
模块
),然后在每个防火分区弱电间的
接线
相处设广播切换模块,分区内的广播支线都可以接在一起。
电话
干线和广播干线类似,防火分区内的电话支线要分开走,固定电话分机...
消防
层显和消火栓怎么穿线
答:
每路RS-485总线最多可配
接
64台火灾显示盘,从火灾报警控制器需要单独放一组RS-485通讯总线到火灾显示盘。信号总线型的火灾显示盘可以根据每条回路上的设备地址范围来确认火灾显示盘的数量,回路型火灾显示盘的信号线可以直接连接到探测器的信号总线上。24V电源部分可以共用现场
模块
或者声光报警器上的24V...
机房
消防
分区布线
接线
问题
答:
这个,
海湾
的气体灭火系统,钢瓶电磁阀单独布线,里面的防火阀也是单独布线,5个钢瓶可以串联,因为你要安装
模块
的关系,它不会同时启动,具体
接线
视小主机的接线图而定,切记,小主机要放1根485总线至
消防
控制室。记得,钢瓶的线是单独的哦,别和防火阀的串了。
消防
维保季度工作总结报告怎么写
答:
(2)对报警设备(包括火灾探测器、警铃、破玻按钮、消防广播、
消防电话
、手动报警按钮等设备进行功能检测),保证其能正常使用;(3)对报警系统线路进行检查,其是否有破损和存在隐患;(4)对报警控制器、控制柜、
模块接线
箱进行卫生清洁。4) 本系统年度检测情况总结:我公司按以上检测方法进行检查保养,报警...
消防电话
机TS200A 是什么意思
答:
海湾
产的
消防电话
分机,型号应为TS-200A。
怎样选择火灾报警控制器型号
答:
一、选择火灾报警控制器的品牌 (根据知名程度来进行选择,建议选择国产知名品牌例如
海湾
)二、根据在当地是否有办事处,以及最近的售后服务地址来选择 三、根据你手动盘和总线盘的数量以及火灾报警点位的数量来选择相对具体的型号 四、根据你
消防
控制中心的面积大小来选择,壁挂还是琴台。
弱电工具箱都有哪些工具
答:
10.BNC快接头启拨器螺丝刀 11.电笔 12.红外线测温仪 13.老虎钳 14.尖嘴钳 15.剥线钳 16.多头组合螺丝刀一套 17.
海湾消防
编码器 18.工具箱 19.松香焊锡丝 20.超五类网线 21.2芯
电话
线 22.RJ-45直通 23.RJ-45水晶头 24.RJ-11水晶头 25.K2
接线