88问答网
所有问题
当前搜索:
油浸式变压器多高
油浸式变压器
尺寸及其性能特点
答:
a、
油浸式变压器
低压绕组除小容量采用铜导线以外,一般都采用铜箔绕抽的圆筒式结构;高压绕组采用多层圆筒式结构,使之绕组的安匝分布平衡,漏磁小,机械强度高,抗短路能力强。b、铁心和绕组各自采用了紧固措施,器身高、低压引线等紧固部分都带自锁防松螺母,采用了不吊心结构,能承受运输的颠震。c、线...
高度多少
变压器
底下的建筑物应该距离变压器的高度应该是多少安全...
答:
按照国家标准GB50053-94《10kv及以下变电所设计规范》规定,
户外油浸式变压器要离任何建筑物5米以上
。按照国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2006规定,户外油浸式变压器要离民用建筑6米以上,所以露天变压器离居民房的安全距离是至少6米。
油浸式
电力
变压器
的技术参数
答:
一般不推荐使用单相
变压器
),可在户内(外)使用,容量在315kVA 及以下时可安装在杆上,环境温度不高于40℃,不低于-25℃,最高日平均温度30℃,最高年平均温度20℃,相对湿度不超过90%(环境温度25℃),海拔高度不超过1000m。
请教郭老师:70年代水力发电厂220kV/180MVA三相
油浸式
主
变压器
的详细参数...
答:
外形尺寸:长7250mm,宽5490mm,高7045mm
,生产厂家:沈阳变压器有限责任公司 型号:OSFPS8-120000,容量:120000/120000/60000KVA,电压组合及分接范围:高压230±2×2.5%KV 中压121KV 低压11KV 空载损耗:53.58KW,空载电流:0.42%,负载损耗:317KW,短路阻抗:高-中9.24% 中-低23.33% ...
油浸式变压器
结构是什么?
答:
油浸式型式 1、非封闭型
油浸式变压器
:主要有S8、S9、S10等系列产品,在工矿企业、农业和民用建筑中广泛使用。2、封闭型油浸式变压器:主要有S9、S9-M、S10-M 等系列产品,多用于石油、化工行业中多油污、多化学物质的场所。3、密封型油浸式变压器:主要有BS9、S9- 、S10- 、S11-MR、SH、SH12-M...
油浸式
试验
变压器
的技术参数是什么?
答:
油浸式
试验
变压器
适用于电力系统、工矿企业、交通、邮电部门、科研单位等,对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验。 油浸式试验变压器采用单框芯式铁芯结构。初级绕组绕在铁芯上,高压绕组在外,这种同轴布置减少了漏磁通,因而增大了绕组间的耦合。特点 1.采用轴对称不...
请问安装
变压器
应该与住宅楼保持多少米距离?
答:
⑷变压器的上引线和下引线均应采用多股绝缘线。高压跌落式熔断器距地面不应小于4m,高压熔断器中间相与边相距离不应小于0.5m,高压熔断器的瓷件中心线与垂线间的夹角为250-300。⑸应悬挂“禁止攀登,高压危险!”的警告牌。2、露天落地安装的配电变压器安全技术要求 ⑴落地
式变压器
的基础应高出地面0.2m...
油浸式变压器
试验电压值怎么选择?
答:
1、新的10kV
油浸式变压器
,其工频交流试验耐压(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V。2、新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:按户内要求为28kV,按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
油浸式变压器
参数以及相关内容分析
答:
3.最高年平均温度+20℃最低气温-25℃ 4.可根据要求提供在特殊使用条件下运行
油浸式变压器
的注意事项:1、油量在2500kg以上的油浸式变压设备与油量在600kg-2500kg的充油电气设备之间,其防火间距不应小于5m。2、当相邻两台油浸式变压设备之间的防火间距不满足要求时,应设置防火隔墙或防火隔墙顶部加...
油浸式变压器
油位标准
答:
三分之一到二分之一之间。
油浸式变压器
中,油位高度应该在油箱内的三分之一到二分之一之间。当油位高度低于三分之一,会导致变压器运行不稳定,而高于二分之一则会导致油内气体过多,增大油箱压力,影响设备安全运行。