答:
远传压力表
的三个端子分别接变频器的+10V(电源)、AVI(滑动端)和ACM(公共地)等三个
接线
端子,就可以了 VFD-B接线原理图 一、恒压供水 系统采用压力传感器、PLC和变频器作为中心控制装置,实现所需功能。 来源:输配电设备网安装在管网干线上的压力传感器,用于检测管网的水压,将压力转化为4~20 ...
电接点
压力表
自动和手动怎么控制
答:
图1为
水泵
自动上水电接点
压力表
控制
接线图
,工作过程:当水压降低时电接点压力表中间触点与低限触点接通--经K1常闭触点到达接触器K(主接触器),K线圈得电吸合,K辅助常开触点接通,使K形成自保持电路(这时因压力上升电接点压力表中间触点与低限触点已离开),K得电带动主触点接通电源供给水泵工作。...
水泵压力表
上三根线和变频器怎么接?
答:
压力表上有三根线,说明是一个
远传压力表
。首先说一下远传压力表的内部结构和工作原理,请看图,远传压力表相比于普通压力表,其实它的内部就多了一个三端头可变电阻,电阻的两头的A和B分别对应压力表的最高量程和最低量程,中间可变触点C的电阻,随着压力的变化而变化。举例:如果压力表的量程是0--1...
电接点
压力表
接
水泵
控制箱怎么接
图片
答:
远传压力表
的三个
接线
端点一般是这样排列的,从上往下:0位、5v 位、中间位(即指针动触点)。0位与中间位提供压力反馈信号。远传压力表适用于测量对钢及铜合金不起腐蚀作用的液体、蒸汽和气体等介质的压力。仪表内部设置一滑线电阻式发送器,可把被测值以电量值传至远离测量点的二次仪表上,以实现集...
...点
压力表
如何控制深
水泵
启停,求电路图,并说明
接线
原理
答:
S掷自动,压力低时电接点
压力表
1,3闭合,KA2吸合自保,KM吸合,压力高时压力表1,2闭合,KA1吸合,KA2释放,KM释放。分别与压力表1,2和1,3并联的常开触点也有保护压力表触点作用。在电工学上,因为可快速切断交流与直流主回路和可频繁地接通与大电流控制(达800A)电路的装置,所以经常运用于电动...
正泰变频器恒压供水怎么设置?怎么
接线
?
答:
Pr150-Pr152(先使用出厂设定值,供水压力恒定的情况下不需要更改)Pr153目标值(此参数设置为目标压力,数值根据
远传压力表
量程的百分比算)Pr154-Pr156 J1插针跳线应该在1-AI这个位置远传压力表信号接线端子为:+10V、AI、GND,中心线为AI。变频器恒压供水
接线图
:恒压供水的好处:⒈ 技术先进:采用...
远传压力表
的工作原理
答:
远传压力表接线
方法 1、用万能表分别两两测量压力表的三条线,其中电阻值最大的任意接控制器的3号端子和5号端子(本公司的控制器图纸上有标准端子号),剩下的一条接控制器的1号端子,接好后进入系统参数,根据压力表实际量程在控制器上选择压力表的量程。2、接好线后,必须检查压力表的接线方法是否...
这样
水泵压力
开关怎么
接线
?
答:
要用一个变频器和一个
远传压力表
控制一个潜
水泵
,用的是开关量控制,恒压供水怎样连线和设置。首先触点有抖动,会损坏变频器,其次接点数量不够。应先将远传接点信号进PLC,经过整理后,通过PLC统一发给变频器启动信号。PLC可判断或延时方法控制变频器启动和停止
水泵
动作,达到不仅开关控制水泵,还能软起...
ABB 变频器 ACS510用
远传压力表
做恒压供水 怎么
接线
怎么设置参数?_百度...
答:
接线
:
压力表
绿线接4脚10V,黄线接5脚AI2,红线接6脚AGND,AI2拨码为OFF的位置,DI1、DI2、DI5、DI6四个端子全部短接,11GND与12DCOM短接,10脚24V经外接启停按钮接入DI1。参数设置:只需要设两个参数就好了 9902宏选择 6=PID宏,4010设定值选择 0=控制盘。查看参数 4014与4016,应该...
37KW单台
水泵
恒压供水4公斤 远程
压力表
控制 ABB AC510变频器 怎么
接线
...
答:
1、如果您按我说的做了,而且正确请采纳。2、说明书的40多页有个PID控制宏端子线路图,按那个接端子控制电路。4、5和6接
压力表
,红色2位拨码开关拨到左边,11和12短接,10和14短接,10和17短接,10和18做起停。其他的线可以不接。3、主电路不用说了吧。4、然后设9902=PID宏,9905-9909=电机...